制冷系统中制冷机组和风冷冷凝器的位置关系
4 D" S/ J! i( l- P: K最近做了一个冷库项目,建筑一层为冷库,制冷机组也在一层,而由于场地限制,风冷冷凝器也放置在一层,且冷凝器基础为1米高。
% G9 }# U1 K' T& ~+ l经现场实测,制冷机组储液罐进口位置比冷凝器出口位置高大约30CM。排气管和回液管爬高高度为3.7米。
, v$ K9 S$ |/ y( |. o1 Z) {* ^有技术人员提出不妥,认为会导致冷凝器回液困难。* Y$ G4 ~- o! @, O% B! n* y
在我的工作经历中,一般碰到的项目都是冷凝器置于屋顶,也就是位置远高于制冷机组。请教各位达人,目前这样的摆放会否有问题,如有问题,应如何解决?

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
2#
发表于 2009-9-4 17:14:34 |只看该作者
出液口应高于贮液器的进口,但不要超过25m(来自三洋的数据)
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
3#
发表于 2009-9-4 17:14:49 |只看该作者
如果说是水冷螺杆机的话,那么冷凝器肯定做在主机下方,这里面有好多原因,当然都是合理的.如做在下面.维护时排水就不会把主机弄脏,其次电气箱在上方是不是理会合理.
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
4#
发表于 2009-9-4 17:15:06 |只看该作者
2楼意见正确。3楼说的文不对题!也许他根本就不知楼主在问什么,此人好充内行。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
5#
发表于 2009-9-4 17:15:12 |只看该作者
  冷库项目,制冷机组一般采用压缩冷凝机组,若机组设在一层,冷风机(蒸发器)设在冷库屋内顶下。冷凝器基础为1米高,制冷机组冷凝器出口必须高于储液罐进口,一般不小于50mm,以保证冷凝器高压液体自流至储液罐,否则会减少冷凝面积。楼主所述情况冷凝器内会存30cm液体,可想而知不仅是回油问题,而是冷凝器存液,冷凝面积减少,冷凝效果降低,冷凝温度升高,以至于压缩机不能正常运转。至于压缩机回气管和供液管高度为3.7米没问题。8 Z% t% B% i) ]3 L9 n) Y
  解决办法:将储液罐降低标高,使冷凝器出口必须高于储液罐进口,不小于50mm。
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
6#
发表于 2009-9-4 17:15:29 |只看该作者
2楼意见正确。3楼说的文不对题!也许他根本就不知楼主在问什么
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

26

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
18
积分
26
精华
0
主题
0
帖子
7
7#
发表于 2009-9-16 08:26:01 |只看该作者
  冷库项目,制冷机组一般采用压缩冷凝机组,若机组设在一层,冷风机(蒸发器)设在冷库屋内顶下。冷凝器基础为1米高,制冷机组冷凝器出口必须高于储液罐进口,一般不小于50mm,以保证冷凝器高压液体自流至储液罐, ...
) I# N4 g* V0 x6 Z' L% iliuyu 发表于 2009-9-4 17:15
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

26

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
18
积分
26
精华
0
主题
0
帖子
7
8#
发表于 2009-9-16 08:27:08 |只看该作者
将储液罐降低标高,使冷凝器出口必须高于储液罐进口,不小于50mm。