2 O6 P% l  [: u9 b" `LM-1C2C、LM-1C4C、LM-2C4C一路转多路4-20mA电流环信号隔离分配器5 z3 }* t' b, J
LM-11、LM-22 4-20mA电流环隔离栅、安全栅4 n8 Z; F: @2 {9 H+ F" }. h
Link-Max LM-1C2C电流环隔离器带有一路输入、两路输出,三部分完全互相隔离,用户可方便地实现将一个仪表的输出全隔离地输出到两个仪器。由于输入输出通道完全隔离,避免了共模干扰对测量精度的影响,也避免了地电位不同对设备带来的危害。产品达到满量程万分之五的精度与线性度,50ppm的温度系数,能为用户提供稳定而精准的物理量隔离与转换功能。在某些应用中,也许不需要隔离,但仪表的输出阻抗有限,无法同时推动数个串联的仪器,这时也需要本产品提供阻抗变换。* Y" b1 ^! x" G: ~1 s

6 A" A: @  j# ?9 X% U2 o# S' ~9 {8 ~本产品输入阻抗低至100欧,可和任何仪表配合,而输出可推动750欧的负载。如果输出环路串接24V电源,可推动1350欧的负载。, S! B7 E  U: @: g; c

% @% F: G2 h6 K* ^, S电流环安全隔离栅专为仪器仪表工业应用配套设计。广泛应用于电力系统、石油化工系统、金属煤炭矿业系统、制糖系统和其他工业环境。4 c2 [9 v4 S/ }) e! \5 S

6 V9 w9 e: ]' ^产品主要技术参数
9 j" l9 S6 p# ^/ R1 N0 j! J
  • 输入信号:4~20mA
+ X; f/ |% {* s1 I
  • 输出信号:4~20mA

, _7 Y+ |& g8 ~: I3 o" u: H& k
  • 输入电压:<15V

8 N8 K) r& Y# B2 p9 n" `1 C
  • 最大允许电流:30mA

( t. P9 d: Y8 u$ I- r7 Z; k/ c- ~
  • 隔离转换电压:≤3.3V
1 P8 g5 Z# }4 }
  • 基本误差:±0.05%

% G5 z2 w0 e9 Z1 m0 a' o: g
  • 负载变化:<+0.1%/100Ω(负载<250Ω时)<-0.1%/100Ω(负载>250Ω时)
% ^, I- V0 \: b( S+ ?$ S
  • 绝缘电阻:输入/输出/电源≥100MΩ

/ S: n9 O8 C9 X! u0 ^; l
  • 绝缘强度:输入/输出/电源≥1000V/1分钟
/ J. f& M. ?4 z- L. K
  • 工作环境:温度0-70℃、湿度≤90%

3 E! B4 ?2 J- r, c# v8 ~8 F
  • 外型尺寸:厚18mm(L)×高117mm(H)×宽101mm(W)
* [; G1 N! S1 ]+ g! }) o. p$ m/ A
  • 重量:32g±2g

+ W4 D. \( \; ~LM-1C4C比LM-1C2C多两路输出,其他性能指标与LM-1C2C一样,可用于一路电流环转四路电流环的地方。
4 J' r+ p8 i" f4 V0 y) w9 J
& d4 b, E/ y, o0 fLink-Max LM-11电流环隔离栅(也称安全栅)带有一路输入、一路输出完全隔离功能,用户可方便地实现仪表和仪器之间的全隔离。由于输入输出通道完全隔离,避免了共模干扰对测量精度的影响,也避免了地电位不同对设备带来的危害。产品达到满量程千分之一的精度与线性度,50ppm的温度系数,能为用户提供稳定而精准的物理量隔离与转换功能。在某些应用中,也许不需要隔离,但仪表的输出阻抗有限,无法推动高输入阻抗的仪器,这时也需要本产品提供阻抗变换。2 O7 ]2 j3 W+ O& {9 Z3 ]5 }" D
* g+ M' O& ?0 X) e& k  Y& O
本产品输入阻抗低至100欧,可和任何仪表配合,而输出可推动300欧的负载。2 r8 H* G9 T& m: T

5 X* {7 G- Y: X0 o' D2 P/ l电流环安全隔离栅专为仪器仪表工业应用配套设计。广泛应用于电力系统、石油化工系统、金属煤炭矿业系统、制糖系统和其他工业环境。
# e- Y% |& ^% j* a2 b$ F1 {% `3 b7 j, Q4 l
产品主要技术参数:
5 x6 I! S/ P+ Y
  • 输入信号:4~20mA
! u" Q8 t# h: M2 ~0 ]: C
  • 输出信号:4~20mA

; s% _, n6 r% D6 o3 c1 m/ t( o
  • 输入电压:<15V

4 G. O( |* a+ l) N
  • 最大允许电流:30mA

3 d  d* ?  E7 l/ Q
  • 隔离转换电压:≤3.3V

' \& ^% E& }4 N( G
  • 基本误差:±0.1%
5 U3 v3 q0 y$ l" n6 r! D
  • 负载变化:<+0.1%/100Ω(负载<250Ω时)<-0.1%/100Ω(负载>250Ω时)
* J1 x% m5 e2 U" w7 W# d
  • 绝缘电阻:输入/输出/电源≥100MΩ

2 j+ w! }# _" A: l
  • 绝缘强度:输入/输出/电源≥1000V/1分钟
0 x7 k! [0 v; p, q' Q( q
  • 工作环境:温度0-70℃、湿度≤90%

6 z8 c8 G0 [& S0 R+ }
  • 外型尺寸:26mm(W)×98mm(L)×41mm(H)
' f4 L3 f( T/ V1 R$ K
  • 重量:32g±2g
6 V. G  J: H, B; k& Z: ?5 H
LM-11是输入回路取电型,该产品使用时无需外接辅助电源,但必须要求前面是有源的设备,能有4-20mA的电流输入到本产品的输入端; 对于前面是无源探头、无源传感器、无源仪表的情况,请选用LM-P11单路隔离配电器或LM-P22双路隔离配电器,LM-P11/LM-P22是有配电功能的隔离栅或安全栅,除隔离电流环信号外还可向输入回路的无源传感器供电。
3 |& v8 v; Y9 x7 q' ~4 q6 y& V9 `1 X5 d9 |- ]
本公司还生产有源多路输入输出电流环分配隔离栅,可应用在需要更高精度的地方。
) P) D& E& m6 V' E+ k( v$ Y
& e- C& n& G+ B" c9 I如果用户需要隔离的通道较多,可选择LM-22双通道无源隔离栅安全栅,该产品在一个机壳中集成了两路LM-11,使用户的安装密度更高。
0 K/ m) L( G: @" D1 L# W
# Z6 G% k: C6 _* r4 B. _定货信息
+ E0 I% a' _# @, j" ]) Z
  • LM-1C2C 单路转双路4~20mA电流环隔离分配器

# g% ~" Q+ F0 y7 ?
  • LM-1C4C 单路转四路4~20mA电流环隔离分配器
- B- \5 K7 Z5 o6 S' Z+ X1 }" X$ w5 c: H
  • LM-2C4C 双路转四路4~20mA电流环隔离分配器
4 r. ~0 Y" G+ W5 I4 l; z
  • LM-1C2V一路电流环(4-20mA)转两路电压(0-10V)

: w7 [: o7 V$ M* I4 C4 N) @
  • LM-1C4V一路电流环(4-20mA)转四路电压(0-10V)
" n; T! R- X$ D! \+ l
  • LM-2C4V两路电流环(4-20mA)转四路电压(0-10V)
$ w: z( S! y6 s
  • LM-1V2V一路电压(0-10V)转两路电压(0-10V)
; H  j6 C7 u3 q4 k- W% Z9 p% k7 o
  • LM-1V4V一路电压(0-10V)转四路电压(0-10V)

/ t$ m2 o- X6 p
  • LM-2V4V一路电压(0-10V)转四路电压(0-10V)
' a& x( L, n! Y; o& x/ p
  • LM-1V2C一电压(0-10V)转两路电流环(4-20mA)

5 T; e/ W2 k1 P( [* [
  • LM-1V4C一路电压(0-10V)转四路电流环(4-20mA)

; I3 L+ b* h7 N2 p7 N( o9 j
  • LM-2V4C两路电压(0-10V)转四路电流环(4-20mA)等模拟量隔离转化器
1 w, ^5 m- Q+ S# ]7 n$ i& |% V
  • LM-11 单路无源4-20mA电流环隔离栅安全栅
2 C- M1 G# ?. |4 `6 _
  • LM-22 双路无源4-20mA电流环隔离栅安全栅
5 D$ ?7 |; ^, i/ d% i/ }1 Z# l
  • LM-P11单路4-20mA电流环隔离配电器

9 Q$ K( Z& s8 z
  • LM-P22双路4-20mA电流环隔离配电器

/ {- `" f! r# Y" Ehttp://www.link-max.com
1 x" [  y3 w% S. o深圳联脉电子有限公司
/ ?  d# H/ R3 G; j# O" o8 z6 u# _6 ^电话:13510091843

10

主题

0

好友

238

积分

高中生

Rank: 4

金币
117
积分
238
精华
0
主题
10
帖子
68
2#
发表于 2010-1-26 13:49:56 |只看该作者
15963566755 费先生
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

238

积分

高中生

Rank: 4

金币
117
积分
238
精华
0
主题
10
帖子
68
3#
发表于 2010-1-26 13:50:30 |只看该作者
顶·
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-28 14:38 , Processed in 0.126013 second(s), 23 queries .

回顶部