分析与检测:根据故障灯报警显示内容,确定为压缩机排气管温度过高。写下室外机外壳,测量压缩机绝缘电阻良好,判断冷凝器已被灰尘糊住。3 A9 u+ ^" E. k8 d2 K. Z
维修方法:用空气吹洗。
1 p5 T& ]6 n( Q& `9 ~1 h3 D  U+ J* t经验与体会:用空气吹洗时,建议压力设定在0.2Mpa,以免把翅片吹倒。利用故障代码来判断故障非常方便,可使维修少走弯路。