- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
空调压缩机过热$ N$ f( T* K) Z( C4 d3 J2 [
现有一台3P分体式空调,压缩机自带气液分离器,故障现象为压缩机开机不久后就过热,几分钟后,压缩机内的过热保护动作,系统停机,用手触摸压缩机温度非常烫,应该超过120度.多次开停后,直接造成压缩机一启动电流就达50A多,直接保护,屡试不爽.
+ D5 B- e2 z0 j* U f! o, |4 T- d* Z. d L( p! n
问题补充:1.运行电流10A.随着运行时间的延长(2~3min),电流增加至12A左右,然后热保护断开;2.运行回气压力0.35Mpa(回气管温度2度左右,气液分离器温度也为2度左右),随着开机时间的延长压力会升高至4.5左右,然后就热保护动作;3.已换过一台压缩机,管路用氮气整体吹除过(但未分解吹除),故障现象依然.8 {2 s5 c; s1 I# d! G: z1 a& v0 k
请教:是否是管路系统的回气有脏堵现象导致了回气不畅?还是因为压缩机本身存在质量问题?或者是因为其他问题造成此故障? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
这个问题是压缩机存在匝间短路现象。主要是因为冷凝器散热差,长时间超压超温下运转,压缩机的绕组绝缘破坏了。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
我把系统管路分坼后用氮气吹除(没有发现管路堵塞),并对及冷凝器和蒸发器都进行了清洗(冷凝器较脏),并更换了一台"日立"牌压缩机,到目前为止,底压4bar,电流10.5A,没有发现温升现象,原故障消失.正如荣昌老师所说,应该为压缩机故障了. |
|
|
|
|
|
|
|
|