蒸发管和冷凝管可以互用吗?

[复制链接]

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-7 14:57:44 |只看该作者 |倒序浏览
蒸发管和冷凝管可以互用吗?

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
2#
发表于 2009-8-7 14:57:49 |只看该作者
只是使用的话,满足安全要求就可以了。
9 r% l$ d( W* h/ P8 A0 _" Z如果要兼顾性能的话,就要考虑蒸发管和冷凝管分别强化的换热侧是哪一侧,强化效果在这样替换中是否会减弱。5 ]6 ~1 i, F  k2 B+ S9 G2 a- F
建议楼主把问题说详细点。
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
3#
发表于 2009-8-7 14:57:49 |只看该作者
蒸发管一般都有分流器及分液管,而冷凝管则只有集气管及集液管
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
4#
发表于 2009-8-7 14:57:50 |只看该作者
通常,蒸发管强化的水侧换热,而冷凝管强化的制冷剂侧的换热。4 M1 l9 r2 v+ K- l% s
蒸发器用管:内面积要大于外表面积
3 f6 F/ u' w9 D冷凝器用管:外表面积大于内面积
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
5#
发表于 2009-8-7 14:57:51 |只看该作者
通常,蒸发管强化的水侧换热,而冷凝管强化的制冷剂侧的换热。   T8 @# `5 h5 u" |6 o7 [5 I
蒸发器用管:内面积要大于外表面积   f; B( b. h+ {7 |5 l' s8 r# g$ E
冷凝器用管:外表面积大于内面积
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
6#
发表于 2009-8-7 14:57:53 |只看该作者
sorry,之前的结论以偏概全了,仅针对水冷满液式系统而言;
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
7#
发表于 2009-8-7 14:57:54 |只看该作者
sorry,之前的结论以偏概全了,仅针对水冷满液式系统而言; 7 b2 \1 o  t0 G9 R4 Q8 g" z9 J
干式系统,蒸发器换热管强化的也是制冷剂侧。你的观点又和五楼的矛盾了,五楼说蒸发管强化的是水侧换热,冷凝管强化的是氟侧换热。现在又说干式蒸发器的换热管强化的是氟侧。: ~3 S. d- A# ]% ^2 K) o

6 S  j+ t) x. E7 [% K: M, E我是这样理解您的意思:* M) H! C% y  E4 J; U) M, e
1 冷凝器和干式蒸发器需要强化氟侧换热。7 r. m: l6 r- o- q. u. B! y! n
2 满液式蒸发器需要强化水侧换热。
% u; x! d5 r: O7 k/ v不知对否?
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
8#
发表于 2009-8-7 14:57:56 |只看该作者
通常,蒸发管强化的水侧换热,而冷凝管强化的制冷剂侧的换热。 8 x; z9 h9 g6 @2 Q. N6 z$ G9 F
蒸发器用管:内面积要大于外表面积
: [4 v6 c% N0 M7 E- j. g- o冷凝器用管:外表面积大于内面积
9 {$ f& }  D* k: g9 O1 T3 S  f5 E7 ?因此,从换热效果角度看,不建议两种换热器的管子互换。查了查Wolverine的适用于满液换热器的换热管资料,似乎也是外表面积大于内表面积,仍然是强化氟侧换热.
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
9#
发表于 2009-8-7 14:57:59 |只看该作者
蒸发管和冷凝管可以互用吗?
. i/ O# s( T$ k怎么不能换呢?热泵不就是这样的,制热状态与制冷状态就是互换的。对的呀,为什么说不能换呢???
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
10#
发表于 2009-8-7 14:58:00 |只看该作者
水冷热泵都是使用水换向* b' g# J% R3 ~1 F
风冷热泵一般使用9.52内部强化管。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
11#
发表于 2009-8-7 14:58:01 |只看该作者
再强掉点 风冷热泵冷凝器与蒸发器使用相同的内部强化换热管
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
12#
发表于 2009-8-7 14:58:02 |只看该作者
首先你自己考虑的是 你自己的实际使用工况~3 ]+ C  w3 ]5 J2 y
进行热力和压力计算后,满足理论要求。
, h( ~6 h: m! V! Z+ a: L- W( M2 Z, r同时不禁要考虑管子,还要考虑相关的连接件,比如阀门之类,如果都满足,压力差别不大的情况下,互换一半是没有问题的
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
13#
发表于 2009-8-7 14:58:03 |只看该作者
家用空调带热蹦的不都在用么?
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

278

积分

高中生

Rank: 4

金币
151
积分
278
精华
1
主题
18
帖子
94
14#
发表于 2009-8-7 14:58:04 |只看该作者
可以互用 风冷热泵都是的啊 不过冷凝器(制冷)设计一般比蒸发器大些。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

50

积分

小学生

Rank: 2

金币
25
积分
50
精华
0
主题
0
帖子
23
15#
发表于 2009-12-23 09:09:54 |只看该作者
学习一下啊。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 11:46 , Processed in 0.110390 second(s), 23 queries .

回顶部