设为首页收藏本站
搜索
查看: 10263|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

冬季冷却塔为防冻放了系统水可烦恼也来了,请指教!

[复制链接]

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-19 11:15:45 |只看该作者 |倒序浏览
冬季冷却塔为防冻放了系统水可烦恼也来了,请指教!" x: `# S. v. |# T! ]# r/ N0 G
我这地处北方,在每年停供冷时,为防冻把冷却塔的系统水放掉。可没想到今年供冷后系统内的锈蚀铁片很多,都堵在系统的过滤器中。因水压差未达到,造成多次停机。究其原因当然是放水后空间进了氧,铁管内壁锈蚀严重。在这里我恳请高手给予指教,有什么办法来杜绝这事的产生且还防冻。另外我可不想加防冻液,太昂贵了

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
2#
发表于 2009-8-19 11:15:50 |只看该作者
可以改成风冷表冷器!!!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
3#
发表于 2009-8-19 11:16:02 |只看该作者
不中不中,风冷效果不敢奢望,我这是八万平的制冷面积
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
4#
发表于 2009-8-19 11:16:07 |只看该作者
听上去楼主的系统是夏季空调?那么冬季就是停用状态?假如确是这样,可以考虑在系统末端加装法兰盲板,然后对系统抽真空。然后最好把真空表留在那里,定时检查,必要时补抽一下。一般应当可以改善氧化问题。
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
5#
发表于 2009-8-19 11:16:08 |只看该作者
楼上的大人我谢谢你。你说的对。我冬季停用,你所指教,我会试的。但不知有无谁家用过此法,若是成熟的技术,我可现就拍板了。哈哈。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
6#
发表于 2009-8-19 11:16:14 |只看该作者
抽空对水路系统管路能有用吗?
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
7#
发表于 2009-8-19 11:16:26 |只看该作者
抽空对水路系统管路能有用吗?作用是有的) {: ^. S1 t! u
让管道中的氧气减少。自然也会减少氧化5 Z8 Z, c4 T# R$ v4 u# @
. ^4 Z, K. O+ K  @9 `; H
不过、就不知密封性能够不够要求了!! z4 ~' U& H$ X
所担心的是、第一次抽了真空、下一次就漏洞百出了。到最后、得不偿失!' v, ~8 z* p7 w
已二醇也不贵啊、大工程还舍不得这点小投资啊?!!!!
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
8#
发表于 2009-8-19 11:16:28 |只看该作者
这里充满水时冷却水的静压是3.5KG。我可以放一部份水来解决,也就是室内部份不用放掉。剩余也就是室外部份放掉,用阀分隔来加注乙二醇。可乙二醇什么价格,请楼上的给个报价啊。小弟谢了在此。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
9#
发表于 2009-8-19 11:16:33 |只看该作者
乙二醇的价格是八千左右一吨,价格很贵,现在已经很便宜了!你自己要把握好浓度比!你用的应该是水冷机组,那为什么不在系统中加一个过滤器呢!这样清洗会方便一点!
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
10#
发表于 2009-8-19 11:16:35 |只看该作者
楼上老兄。感谢你的价格告知。可要提醒你的是。有没加过滤器的的水冷机组吗。我的多次停机恰恰堵在过滤器中,因为多次清洗的都是锈铁渣,我才网上求援,有何妙计。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
11#
发表于 2009-8-19 11:16:39 |只看该作者
要是冷却塔的进出水管都加阀门,然后保温材料又好,那样的话是不是就可以直接把冷却塔的水放掉,而系统里的水却一点也不会少了。那冷却塔能否放些不容易结冻而且有价格低廉的溶液进去,使系统中没有氧气,那样也不会锈蚀了。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
12#
发表于 2009-8-19 11:16:41 |只看该作者
汗!够狠。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
13#
发表于 2009-8-19 11:16:46 |只看该作者
按你说的那种情况,我也说一点吧。你说你的冷却塔冬季不用,下次再用时会有很多锈,我建议你用点冷却塔防蚀剂也行啊!冬季作保养也是应该的啊!不知你有没有试过。我们这里就有试过啊!它可是防止铁、铜合金、铁和不锈钢等金属锈蚀的啊!……
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
14#
发表于 2009-8-19 11:16:51 |只看该作者
冷却塔冬天停运管路氧化腐蚀确实是个让人头疼的问题!
( U; q- v, s5 i4 \/ y! Q我们这儿有这么做的就是:
3 [  A" T+ l  F8 R6 M我们的冷却塔下设有水池,在冷水机组端加设旁通管路,在夏季运行前对管路反复冲洗!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
15#
发表于 2009-8-19 11:17:02 |只看该作者
我觉得要是经济允许的还是加已二醇防冻液的好,这样可以很好防止管路氧化腐蚀啊!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 13:08 , Processed in 0.113964 second(s), 23 queries .

回顶部