设为首页收藏本站
搜索
查看: 5042|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

压缩机停止运转后,蒸发器内的制冷剂怎么办?

[复制链接]

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-7 15:01:35 |只看该作者 |倒序浏览
压缩机停止运转后,蒸发器内的制冷剂怎么办?
0 [% d  w5 l: X0 e$ Y我的问题,我的制冷机组,1.5kw制冷量, 蒸发器为套管式蒸发器,外管走水,内管走R134A。蒸发温度-5度,水进口23度,出口5度。 如果该机组停止运行后,蒸发器内的制冷剂是否就在蒸发器内?6 b0 a9 b5 T- P/ E5 ~
因为此时套管内水不在流动,那么该蒸发器内留存的制冷剂是否会把水冷却到零度以下& M/ Y# y! S( q; ^' a- I/ ^- q1 c; v
从而结冰。这是我不希望看到的。7 ?, _3 Z  w! E  M" u4 {
我是否可以在首先停止水流动,然后让亚所以运转将蒸发器内制冷剂蒸发掉
+ d  s2 c7 v: g3 }, R3 q- @
+ Y: F) Z: z9 }0 d6 M, Z然后停机$ c; x: y; K7 J9 ~
或者我是否可以在系统中设置一储液罐。在水停止流动后,压缩机继续运转将制冷剂从蒸发器抽回到储液罐
: L( l$ A8 i1 ?& k5 A, T希望有经验的高手具体应该怎么办合适8 O7 ], U) o  K: v: G8 [
期待您的回答

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
2#
发表于 2009-8-7 15:01:39 |只看该作者
为什么非要水先停?
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
3#
发表于 2009-8-7 15:01:40 |只看该作者
不论何种型式的蒸发器,只要未关闭供液阀后拉空蒸发器停机的,蒸发器内肯定还存在制冷剂的。但停机后制冷剂已不再循环,当然也就不存在换热现象了,所以不必担心蒸发器里的载冷剂(水或其它)还会继续降温,后面的事同样也就不必担心和麻烦了。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

发表于 2009-8-7 15:01:41 |只看该作者
蒸发器内的制冷剂应该就留在里面了啊
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
6#
发表于 2009-8-7 15:01:42 |只看该作者
对于冷水机组有这样一个动作,当机组停机后冷水泵还要开几分钟。这是因为刚停机的时候蒸发器的制冷剂温度还有些低,让水循环可以防止水结冰。几分钟后蒸发器的制冷剂会和机组其它部分的制冷剂的压力平衡,压力升高,温度也升高,这时就不会有冻结现象了。
9 o) L! t0 V$ P7 q" Q. T  S* h" C# ~
值得注意的是蒸发器中的冷水在停机后不能总开着。我听到过这样的例子,当冷水机组关掉后有人忘了关冷水泵,水泵和机组也没有连锁。一个晚上后当大家来到机房时发现蒸发器的安全阀跳开了,制冷剂都不见了。
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
7#
发表于 2009-8-7 15:01:44 |只看该作者
把配电箱的二次线路改一改,停机时先停供液电磁阀,当蒸发器压力抽到接近0公斤时停压缩机,30秒后停水泵。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

23

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
12
积分
23
精华
0
主题
1
帖子
10
8#
发表于 2009-9-21 16:03:59 |只看该作者
当压缩机停止后,制冷剂不在流动,蒸发器内肯定有制冷剂存在,并且成液体状态。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

148

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
74
积分
148
精华
0
主题
0
帖子
51
9#
发表于 2009-10-14 17:48:50 |只看该作者
路过,留个脚印先.....
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

238

积分

高中生

Rank: 4

金币
117
积分
238
精华
0
主题
10
帖子
68
10#
发表于 2010-1-28 14:54:40 |只看该作者
箱的二次线路改一改,停机时先停供液电磁阀,当蒸发器压力抽到接近0公斤时停压缩机,30秒后停水泵
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 12:07 , Processed in 0.112464 second(s), 23 queries .

回顶部