请教空调系统的噪声问题:一酒店(楼层共六层,酒店为楼层的一二楼)空调系统,冷却塔置于六楼屋面,两台螺杆式冷水机组以及冷冻泵、冷却泵均置于一楼空调机房内,冷冻泵、冷却泵均为两用一备,冷却管沿外墙接到屋面冷却塔。开机时,冷却系统管路会发出“嗡嗡”的声音,声音影响到三至六楼的相邻住户。请问有什么好的解决方法?急急急!!!
8 `+ N; p3 _* |4 ]2 e5 O* f2 [
[此贴子已经被作者于2009-4-23 10:32:18编辑过]

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
2#
发表于 2009-8-15 09:04:35 |只看该作者
本帖最后由 741 于 2009-8-15 09:06 编辑 * f7 u9 s: l3 A# `: K4 @2 L
' ]& k5 [$ Z$ O9 e/ `& S$ X' E
1.确定声音的原因,看震动最大的地方是哪里* q( _% }* W7 q. K( h+ G  @* m. \
2.最有可能的原因是冷却塔风机的问题,光开谁碰不开冷却塔风机就知道是不是风机的问题了,如果是,那就要检查风机的固定,动平衡...甚至进风口堵塞严重也会造成风机噪音震动大$ G6 u9 u4 _- q) M3 k. }: E: s& }
3.如果冷却塔的问题排除了,那么就网下找水泵,必要的时候可以开一个泵试试,不开主机,看看情况。# [3 f" w1 c. _& n7 L0 d( M5 U
4.如果两边都没问题,这段管路就剩下里面的水会动了.....
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

148

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
74
积分
148
精华
0
主题
0
帖子
51
3#
发表于 2009-10-10 23:04:50 |只看该作者
路过,留个脚印先.....
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

148

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
74
积分
148
精华
0
主题
0
帖子
51
4#
发表于 2009-10-14 17:49:36 |只看该作者
支持!顶一个先!!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

2

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
1
积分
2
精华
0
主题
0
帖子
1
5#
发表于 2009-12-11 19:52:35 |只看该作者
不错 顶一个
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

88

积分

小学生

Rank: 2

金币
40
积分
88
精华
0
主题
0
帖子
21
6#
发表于 2010-3-27 16:12:43 |只看该作者
顶上一脚
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 12:04 , Processed in 0.108342 second(s), 23 queries .

回顶部