一、适用范围( O2 S( {  b) H; B1 B2 ?5 u! q

, d0 H3 m5 v& V/ P* I  单机容量小,适用于小型空调系统。; I% {( g  O( z$ j9 x

( {0 z. @1 T' u) O2 ]3 R  二、产品选用要点* [' I3 h) @/ Q
& q) T$ }! h: E+ o
  1. 活塞式冷水机组的主要控制参数为能效比,额定制冷量,输入功率以及制冷剂类型、电源电压等。
6 f% A$ ^1 Y, o4 o" I5 m

3 }+ k! L7 N* I0 F3 Q& V  2. 冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。对于低负荷运转工况染色机时间较长的制冷系统,宜选用多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调节和节能。    " U  i! B2 M6 a9 j% _

2 |- R0 N* D( |$ E  3. 选用冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。根据资料统计,一般冷水机组全年在100% 负荷下运行时间约占总运行时间的1/4 以下。总运行时间内100%、75%、50%、25% 负荷的运行时超声波清洗剂间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的机型。同时,在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。在名义工况条件下活塞式压缩机的调节范围大致为25%、50%、75%、100%。7 g8 u' Q4 o9 f* ~! V) D) }
& L+ U4 O: Q0 G1 Q; t
  4. 选用冷水机组时,应注意名义工况的条件。冷水机组的实际产冷量与下列因素有关:
0 T5 v" ?3 f. D; O7 Q
" a9 H  F$ J. H% v0 }
  a) 冷水出水温度和苏州服装学校流量;
& A4 d1 P: ~# F# {

  I9 T7 x! z8 s% `9 |9 T* J" j3 ~  b) 冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。3 A/ e# Y8 S' D3 A. |% @: `
( c* `0 K9 T, b' M( z
  5. 选用冷水机组时,应注意该型号机组的正常工作范围,主要是主电机的电流限值是名义工况下的轴功率的电流值。
$ J3 V, N8 E" _$ @
5 Z  D+ f; \; L$ C
  6. 在设计选用中应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应刀具超过15℃,风冷机组室外干球温度不应超过43℃。若必须超过上述范围时,应了解压缩机的使用范围是否允许,所配主电机的功率是否足够。
' x! l8 o/ g3 E  t" p三、施工安装要点

! y* [# P3 u  N* d4 `( E! l0 B  1. 冷水机组安装应考虑隔振消声措施。安装在室外时,电气控制设液位计备和控制柜应放置室内。控制柜的安装位置,应能有效避免柜内受潮甚至结露。2 s- Z# R. ?: v* T. R  [. D
, d8 ^! L. \2 E! d& V: A- M
  2. 冷水机组的混凝土基础应平整,在减振器上安装时,各减振器的预压缩量应均匀一致,偏差量小于2mm。
9 f# U4 U& K/ {, v

& {" O+ L7 E7 F" m- q. z2 a  3. 连接冷水机组的管道应设有柔性接头,系loudspeaker统管道的重量不应由冷水机组支承。
; W/ ~* n- x' g

% J$ ^$ I( s* u9 M  4. 冷水机组的吊装应采用设备的吊装点,禁止在设备上随意捆吊绳。% S% W/ E- M4 Z