[求助]冷却盘管的设计问题

[复制链接]

3

主题

0

好友

99

积分

小学生

Rank: 2

金币
96
积分
99
精华
0
主题
3
帖子
3
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-4-7 14:03:37 |只看该作者 |倒序浏览
7 Z% p+ c) o/ V( Y( [

各位大虾,最近我遇到这样一个问题:设计一套工艺,其中需要用到水环真空泵,这种真空泵需要配备一台冷却水箱,并从水箱内抽取冷水。目前我准备在水箱内作一个冷却盘管,进行对于水箱的冷却,进盘管的水流速约6m/s。

% Q8 t% o8 V1 S3 D( P

我分析了一下工况,觉得近似于冰箱盘管的工况,只是空气变成了水。可以这样理解这个工况,盘管内水与盘管内壁是受迫对流,盘管内壁与外壁是导热过程,盘管外壁与水箱里的水是对流换热。这三个过程均有公式可进行计算,现在问题是,我并不知道将来盘管外壁与内壁的壁温,所与就无法计算出对流换热系数。我认为盘管外壁温应该不会等于水箱里的水温,内壁温也不应等于冷水的温度。那位高手能解释一下这个问题?

2 [5 k( }& I2 [) g- f# T5 b" p$ B

另外,其他同志们平时是如何设计冷却盘管的,有从事家电冰箱设计的兄弟么?

0

主题

0

好友

339

积分

高中生

Rank: 4

金币
257
积分
339
精华
0
主题
0
帖子
23
2#
发表于 2006-4-30 11:42:53 |只看该作者

盘管外壁温度应称制冷剂的蒸发温度,一般较冷媒(载冷剂)的温度低5-15度,管内制冷剂的温度也略等于(稍微更低点)此温度。

3 w# r- I1 `0 R# X2 `! |" _4 R

如水箱内的水温是10度,那么蒸发器里制冷剂的温度应比水温低5-15度,此时蒸发器管内制冷剂的温度应是5~-5度。