Link-Max 4-20mA 导轨安装型单路/双路两线无源型电流环信号隔离调理器,也称无源电流环信号调理器。
$ }3 f* W6 V" x( ]3 e3 p    无源电流环信号输入隔离器,是将危险区的变送器(传感器)输出的4-20mA电流信号经过隔离滤波处理后再传送到安全区。使用时无需外部供电,模块靠获取输入侧信号中的电流能量而工作。在实际应用中能有效解决信号互联可能出现的问题,同时可以有效抑制信号传输过程中的各种干扰。; V$ y( e3 ~( `* L- ^
    可与各种电流信号输出的温度、压力、液位、流量变送器等配套使用,完成取回参数信号、隔离转换输出的工作,输出信号可接入数字显示仪器、PLC、变频器等设备仪器,并对接收设备起到保护作用。/ v) L& Q! }8 ], B( P
    LM-11 为无源单路输入输出电流环隔离器(别名:一进一出隔离器)
& i) ?* t9 y: i    LM-22 为无源双路输入输出电流环隔离器(别名:二进二出隔离器)。
! B/ z" l0 P" w  O6 K8 l4 |    更多隔离器产品请访问官网www.Link-Max.com了解!
* S, K2 g+ `6 @用户选型方法:
# U" C% A( L8 r9 Z1:用户应首先判定需采集的变送器是有源的还是无源的,有源的含义是真有4-20mA电流信号输出来,如果用户用万用表的电流档去读这种变送器的输出,可以读到实际的电流值;无源变送器只对外界流进的电流作出控制,而没有实际的电流流出,这种变送器如果用万用表去量它的输出,是读不到任何非零电流值的,这种变送器通常无需外接电源,而仅通过两线制4-20mA环路得到工作电压。在Link-Max采集模块系列中,只有LM-11、LM-22这两款产品可和无源变送器配合采集,其他产品如要采集无源变送器的信号必须另外在环路中加接电源(注意,是独立于采集模块供电电源的另一个非共地电源),Link-Max有一系列不同功率DIN导轨安装的220V交流输入24V输出、或24V隔离输入输出的电源,供用户选配,请与我们的销售人员联系。TEL:0755-33300602  18929398684
2 F2 z+ `# |+ W" y3 j. n       
6 R; E. w( b5 d2:Link-Max 有源型4-20mA电流环隔离分配器需外接24V电源工作,Link-Max有一系列不同功率的DIN导轨安装的220V交流输入24V直流输出的电源产品,如果用户现场没有24V电源,请与我们的销售人员联系选配。TEL:0755-33300602  18929398684
" m1 m( G4 B! a+ c
( q7 r9 p% W% ^5 Z. V3:用户还应根据采集精度、采集通道数、隔离要求、采样速度综合考虑选购,Link-Max产品从入门级的LM-11到高精度高采集率带上下限报警功能的一系列,为用户提供了全系列一站式的4-20mA电流环信号采集方案,完全满足行业的各种需求。9 W0 c; z" Q8 _8 S5 a& I
! V" [( G4 p5 k, T  P4 F
4:Link-Max接受客户定制协议、修改协议的定单,费用按工作量和总销售额收取或全免。2 n8 v& ^( U  m2 i2 L5 f8 g7 k+ F

- w- B3 u3 Q& Z) D# s( n* X精度:LM-P1C1C和LM-11为0.1级,LM-11P为0.3。) [$ J- ~8 R% F7 c1 x( y! ~
选择原则:
1 u+ m8 J# B; h1 z/ s前面有电,选择LM-11,9 {8 g9 D# l: t' l2 z
前面无电,选择LM-11P或LM-P1C1C
$ j0 ?( M) H' l0 c& o后面有独立电源的,首选LM-P1C1C。
8 C+ \5 j, v) G2 X0 Z: b1 |后面的电源是集成在设备的输入环里的,选择LM-11P
& S( B% ~$ B' H7 { " T6 {  P! M8 ^1 C5 O; j! V* B
判断设备环路有电无电的方法:
6 v" i. y' m& R' q* J: G) @用万用表的电流档位测量前面设备的环路接口,) A' @+ u8 i) o: K5 q6 h
能量到电流的,表示前面有电。
/ R( |3 v8 g0 t$ R/ u: i同理,测量后面设备的环路接口,能量到电流,表示电源集成在设备里。
) K0 T2 q/ y: @* d: s独立电源,可以通过现场环路走线观察到。