设为首页收藏本站
搜索
查看: 4010|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

蓄电池恒温箱

[复制链接]

2

主题

0

好友

8

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
6
积分
8
精华
0
主题
2
帖子
2
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-8-7 16:39:26 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 xiaoyu007 于 2010-8-7 16:42 编辑
& t& x/ u! S) K! r
0 L9 G: R  M: i0 v0 `4 _企业名称:北京善加机电设备有限公司
4 L2 a; h" d5 p7 M, N( j联系人:赵先生  m5 Y* ]# V, [9 H
电话:15101674850
8 t5 `* S( D& S网址:www.sovano.com/ [( R! d. P! t& A
邮箱:sales@sovano.com
* R# M( U* R0 x1 R1 [! s一、前言0 A) w0 Y" u4 K. l7 n1 i* N# L
    北京善加机电设备有限公司是一家专业从事电子设备包装及室外蓄电池恒温箱设计、生产、制造企业,北京善加机电设备有限公司位于通州开发区光机电产业核心区,公司拥有自主知识产权的蓄电池恒温箱4个系列数十个品种,为电子设备室外应用提供完整的安全解决方案。北京善加机电设备有限公司欢迎各界朋友来访,网址:www.sovano.com,联系人:赵先生,联系电话:15101674850。
& F! M1 ~/ j% Q) `北京善加机电设备有限公司生产的AS-15L系列室外蓄电池恒温箱体是结合先进的钣金加工工艺和先进的电子恒温技术的有机结合,是在有效分析影响环境温度变化的各种因素,从根上解决室外蓄电池恒温箱体内温度难以保持恒定的难题。解决了传统空调系统因温度变化带来的结霜、凝露、湿度损失等问题。北京善加机电设备有限公司AS-15L系列室外蓄电池恒温箱保证装备在其中的电子装备始终处于15~30度的工作环境温度。由于蓄电池恒温箱良好的密闭性、保温性、抗辐射性,使北京善加机电设备有限公司AS-15L系列蓄电池恒温箱成为全天侯机箱,保证设备工作效率的同时,延长设备的使用寿命和更换周期。
2 M" @$ ?: w0 C7 K7 W# P我们知道,在常温状态下,温度每上升10度,蓄电池的寿命将减少一半。电子装置每高出上限8.6度,其安全运行性能将下降48%,所以工作环境温度对于电子装置是至关重要的一个指标。灰尘和湿度的影响也是不容忽视的,灰尘的增加和湿度丧失可以直接导致电子装备的失效,甚至导致重大事故。北京善加机电设备有限公司AS-15L系列蓄电池恒温箱避免了上述通常箱体的缺陷,它不仅融合了现代制冷技术和加热技术,更是现代金属制造技术领先的体现。北京善加机电设备有限公司AS-15L系列室外蓄电池恒温箱体有以下几个特点保证它实现全天侯工作的功能:( Y  `, F& t$ R3 s/ a( y
$ w9 X6 U  q! l2 }: s! w
第一,蓄电池恒温箱采用全密闭的箱体结构,将设备与外部环境完全隔离,将粉尘、雨水破坏完全隔离开来;北京善加机电设备有限公司AS-15L系列室外蓄电池恒温箱体采用自主开发室外箱体密封技术和自主知识产权的旋紧门锁保证箱体密封的良好性能;3 L/ \( B5 E4 H( P. _; w
/ v) D8 d' N. F9 i0 K
第二,蓄电池恒温箱内环境温度上升的变化主要来自于两方面:一是周围环境温度的上升、太阳的辐射、地表温度上升的辐射;二是内部仪器的功率器件发热;其中辐射引起的温度变化是主要的。在抗辐射设计上,北京善加机电设备有限公司AS-15L系列室外蓄电池恒温箱体采取三种措施:一、因顶部承载大部分太阳辐射,在AS-15L系列蓄电池恒温箱体顶部加装防辐射夹层,使太阳辐射产生的热量传导到空气中。二、在AS-15L系列蓄电池恒温箱体内壳采用导热率极低的绝热材料填充,使对流夹层的温度变化不会影响到内胆壳体。三、蓄电池恒温箱壳体内因功率器件导致的温度上升以及外界温度变化导致蓄电池恒温箱内部环境温度快速上升,AS-15L系列蓄电池恒温箱通过智能监测系统启动制冷机组进行降温。实际应用证明AS-15L系列蓄电池恒温箱能保证设备在野外地表温度55度环境下正常工作。" r3 ]( ]9 B* a3 i3 x! t2 N
  _+ X: O- _8 h& ^9 @) Z
第三,蓄电池恒温箱内环境温度降低主要来自于周围的环境温度变化:一是环境温度的降低,如寒流、降雨、降雪导致的环境温度的降低;二是风,过快过大的风回带走相当大的热量;善加公司AS-15L系列室外蓄电池恒温箱体采取三种措施:一、蓄电池恒温箱采用导热率最小的保温材料做夹层,AS-15L系列蓄电池恒温箱的保温材料保证在环境温度过低的时候,箱体内温度变化最小;二、通过对流夹层对蓄电池恒温箱壳体的保护,使风力很大时候引起的温度下降给保温材料影响最小;三、当上述措施不能阻止温度的下降时,或者温度降低到用户设定温度时,AS-15L系列蓄电池恒温箱通过智能监测系统启动加热系统对蓄电池恒温箱体进行升温。应用证明AS-15L系列蓄电池恒温箱能保证设备在野外零下45度环境下正常工作。7 B8 ?. n+ K" T2 f: k# P4 K" h
二、AS-15L系列系列室外蓄电池恒温箱解决方案/ K' E$ ^3 z1 {6 g/ i0 a% u) G) r
1、设计说明0 F. d2 M$ `3 q
AS-15L系列蓄电池恒温箱是一种专门为电子设备野外工作的箱体,AS-15L系列蓄电池恒温箱除了具备其善加机电所有系列室外蓄电池恒温箱的优异性能外,它主要特点是制冷功率范围大,制冷功率在500W~13000W左右,可以迅速达到用户所需要温度;其次AS-15系列蓄电池恒温箱的箱体空间大,箱体内部最小容积大于560升;AS-15L系列蓄电池恒温箱箱体采用模块化设计,并有自动控制器、电气火灾报警系统(可选)、蓄电池在线维护系统(可选)、备用新风系统(可选)等几部分。
+ g; {4 e0 [# n' j' }2、蓄电池恒温箱的计算漏热功率、确定外形尺寸和保温层厚度
3 {; t. Q7 S8 ^0 F& d8 ]根据用户设备功率,应用环境参数,我们可以迅速计算出蓄电池恒温箱的尺寸、工况和控制温度要求及保温层厚度。/ y  G: |; R2 V7 m  H
3、蓄电池恒温箱结构设计说明
* B, D: ^  p; n" MAS-15L系列蓄电池恒温箱产品采用双层高强度CRS钢板制成的箱体,在蓄电池恒温箱内箱体与外箱体之间有40~120mm保温层,可以有效抵制太阳辐射和环境温度下降带来的温度变化。蓄电池恒温箱箱体采用工程机柜门锁,对仓门实施三点锁紧。在蓄电池恒温箱仓门开口处,采用外倾式防雨沿设计,与蓄电池恒温箱仓门密封胶条配合,可以有效抵御灰尘和雨水的侵袭。外倾式防雨沿结构可以成为雨水导流槽,使雨水沿导流槽流向地面。起到防雨、防尘的目的。蓄电池恒温箱箱体内电气结构都带有防触电护板,开关及插座的安装方式按照用户的操作习惯放置。如果蓄电池恒温箱箱体放在公路或铁路旁,需要配置特殊抗震结构。蓄电池恒温箱空调进出风口通过法兰与柜体内仓连接,通过大风量风机降低设备热流密度,从而达到平衡箱体内设定温度。蓄电池恒温箱箱体通常采用打沙喷塑方式,涂装粉末使用阿克苏粉末。) R$ j6 u, I% u) l2 r& ~6 d

3 U9 ]; \8 R! B4 f! y2 x+ D4、蓄电池恒温箱电气结构设计说明/ f6 W* a2 L4 m+ |1 @/ o- h
4-1:蓄电池恒温箱电气配置
, K- x/ W2 {1 k# J1 B- g& s在蓄电池恒温箱电气配置上,采用高可靠性,高安全性的电气组件对精密仪器设备进行保护,是我们的设计准则, ; G3 c/ c+ z/ R2 W. N
        蓄电池恒温箱主电源下端分出两路单独电源回路,一路供检测设备使用,一路作为蓄电池恒温箱电源使用。
7 ?! O. e, h) K; X/ F        对有特殊要求环境采用双电源自动切换装置。+ E# _5 n! ?) l) N2 K
        在蓄电池恒温箱内箱体内设置电源接地铜排和信号接地铜排,防止电源串扰产生。5 E5 o1 {4 [3 N  o0 F! F9 y3 Y0 \
        蓄电池恒温箱温度控制模块和显示具有独立电源,具有采集控制冗余功能。% b* k1 ]) {, f4 W6 W: X
4-2:蓄电池恒温箱控制显示模块说明
( I9 S- ^2 `! |. D+ y) @1 d蓄电池恒温箱主控模块提供对空调机组的控制,按照用户要求设定温度工作范围调节蓄电池恒温箱仓内温度;蓄电池恒温箱主控模块通过温度传感器采集箱内温度,对蓄电池恒温箱箱内温度进行实时监控;蓄电池恒温箱主控模块提供RS485远程通讯接口将蓄电池恒温箱内温度状况传递到远方监控主机上。用户可以为野外无人工作站选择配置:蓄电池恒温箱电气火灾自动报警系统、蓄电池恒温箱蓄电池在线维护系统。为了防止氢气腐蚀,可选择蓄电池恒温箱排氢系统。方案如下:+ r0 o# [' u( I% }4 |5 E
        蓄电池恒温箱主控模块提供冗余控制节点,方便系统扩展需求。0 s  c9 w+ F) [/ O, |1 a# P: v- j% I
        蓄电池恒温箱主控模块提供常开和常比闭接点一对,用于扩展接入。9 ]: Q2 K4 m. C1 {
        蓄电池恒温箱主控模块提供RS485接口,可以将箱体内时实信息及时传递给远方的中心站。
4 [0 q5 ]4 g' h/ f8 u* b6 r        蓄电池恒温箱主控模块提供RS485转接接口,将用户数据传到远方中心站。. r+ b+ v" V5 j/ j
        蓄电池恒温箱主控模块提供提供模拟量输入接口,用于用户扩展接入。
" x: A, I( {- x' Z        蓄电池恒温箱主控模块提供箱体温度、测试温度显示输出接口。
' E7 F; w" P3 b        初始设定:当蓄电池恒温箱仓内温度高于28度,蓄电池恒温箱制冷启动,低于24度,蓄电池恒温箱制冷关闭;当蓄电池恒温箱仓内温度低于12度,加热启动,高于16度,蓄电池恒温箱加热关闭。
2 ^  @% Q" |9 F. ]" J' Q8 s4 k        蓄电池恒温箱温度测量误差:±10C
5 a9 _) M' P' N; Q        显示板:蓄电池恒温箱采用宽温范围LED作为显示元件,性能可靠,适应气候能力强。$ f1 `3 h. T" O# n" h! S5 f$ F, e$ O
        蓄电池恒温箱电气火灾报警系统自动检测三相电流、剩余电流和温度变化,对超限指标进行报警跟踪。
* J2 R4 n  l. y+ |! K        蓄电池恒温箱蓄电池在线维护系统可以实时检测蓄电池电压、各单体电池电压,自动控制对单体电池单独补充充电,避免蓄电池出线充电不足;对超前单体电池单独放电,避免蓄电池出现过充;从而保证蓄电池组长期处于良好状态。. h# B# B# ~& H, x
        蓄电池恒温箱自动排氢系统通过阀式排氢管和新风阀排除蓄电池产生废气。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-28 00:24 , Processed in 0.114140 second(s), 24 queries .

回顶部