设为首页收藏本站
搜索
查看: 5908|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

刚化完霜就开机对压缩机有什么影响

[复制链接]

1

主题

0

好友

113

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
108
积分
113
精华
0
主题
1
帖子
5
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-6-29 11:02:39 |只看该作者 |倒序浏览

一个冷冻柜是定时加热化霜,如果设置的程序是加热器结束制热的同时,压缩机就开机,而没有设定延时,这样对压缩机会造成什么影响?为什么压缩机在启动几秒后会剧烈震动,有时还需要再启动?长时间这样运行对压缩机和系统会产生什么影响?请帮忙解释一下,谢谢

2

主题

0

好友

207

积分

高中生

Rank: 4

金币
193
积分
207
精华
0
主题
2
帖子
13
2#
发表于 2006-7-3 10:40:30 |只看该作者
排气压力升高,导致压缩机过载,发生不正常震动,长期容易烧损压缩机.[em07]
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

113

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
108
积分
113
精华
0
主题
1
帖子
5
3#
发表于 2006-7-5 09:23:49 |只看该作者

[求助]为什么

按这种方式运行一段时间后(时间不等,10天到20天左右),温度开始回升,两三天内升到了0度左右,重新灌注(R404a)后好像正常了,再一段时间又这样,这是为什么?

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

113

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
108
积分
113
精华
0
主题
1
帖子
5
4#
发表于 2006-7-5 09:25:25 |只看该作者
系统确定无泄漏
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

651

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
558
积分
651
精华
0
主题
2
帖子
75
5#
发表于 2006-9-14 13:15:00 |只看该作者
系统有泄漏点,应充氮气查漏保压。
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

209

积分

高中生

Rank: 4

金币
197
积分
209
精华
0
主题
7
帖子
12
6#
发表于 2006-10-22 23:24:20 |只看该作者

一般来说停机3到5分钟后再开机最好,不对压缩机损坏

回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

209

积分

高中生

Rank: 4

金币
197
积分
209
精华
0
主题
7
帖子
12
7#
发表于 2006-10-22 23:25:23 |只看该作者

一般来说停机3到5分钟后再开机最好,不对压缩机损坏

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

84

积分

小学生

Rank: 2

金币
80
积分
84
精华
0
主题
0
帖子
4
8#
发表于 2006-11-25 10:14:51 |只看该作者
一般封闭式压缩机多为冰柜冰箱所用,在这种制冷系统中,压缩机不工作时,系统高低压侧压力会缓慢平衡.一般刚启动的压缩机不能马上再启动,过于频繁启动会导致压缩机起动电流增大过热保护.化霜完毕低压蒸发器内压力增高,不经延时马上启动,吸气压力过高并伴有大量润滑油的吸入,使压缩机的短时过负荷增加,有可能导致压缩机的过热保护,不建议化霜完毕马上启动压缩机,而是经过短延时后方可启动!
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

131

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
123
积分
131
精华
0
主题
1
帖子
7
9#
发表于 2007-1-24 14:18:18 |只看该作者
QUOTE:
以下是引用petter在2006-11-25 10:14:51的发言:
一般封闭式压缩机多为冰柜冰箱所用,在这种制冷系统中,压缩机不工作时,系统高低压侧压力会缓慢平衡.一般刚启动的压缩机不能马上再启动,过于频繁启动会导致压缩机起动电流增大过热保护.化霜完毕低压蒸发器内压力增高,不经延时马上启动,吸气压力过高并伴有大量润滑油的吸入,使压缩机的短时过负荷增加,有可能导致压缩机的过热保护,不建议化霜完毕马上启动压缩机,而是经过短延时后方可启动!

严重支持,很有道理!

压缩机开机抖动有可能是雪种充注过多.

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

101

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
99
积分
101
精华
0
主题
1
帖子
2
10#
发表于 2007-3-30 20:28:48 |只看该作者

还有一个原因是因为蒸发器中的压力和温度升高,而压缩机中的压力和温度都比蒸发器的低,会造成压缩机有少量的液体,造成液击

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-11 05:08 , Processed in 0.117170 second(s), 23 queries .

回顶部