1
0
113
初中生
一个冷冻柜是定时加热化霜,如果设置的程序是加热器结束制热的同时,压缩机就开机,而没有设定延时,这样对压缩机会造成什么影响?为什么压缩机在启动几秒后会剧烈震动,有时还需要再启动?长时间这样运行对压缩机和系统会产生什么影响?请帮忙解释一下,谢谢
使用道具 举报
2
207
高中生
按这种方式运行一段时间后(时间不等,10天到20天左右),温度开始回升,两三天内升到了0度左右,重新灌注(R404a)后好像正常了,再一段时间又这样,这是为什么?
651
大学生
7
209
一般来说停机3到5分钟后再开机最好,不对压缩机损坏
84
小学生
131
严重支持,很有道理!
压缩机开机抖动有可能是雪种充注过多.
101
还有一个原因是因为蒸发器中的压力和温度升高,而压缩机中的压力和温度都比蒸发器的低,会造成压缩机有少量的液体,造成液击
发表回复 回帖后跳转到最后一页
Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )
GMT+8, 2024-11-11 05:08 , Processed in 0.117170 second(s), 23 queries .
Powered by Discuz! X2.5 Licensed
© 2001-2012 Comsenz Inc.