一台奇了怪的主机,冒汗中请人指点
8 ]( D  r. O8 o) e' Y! t0 N6 s: `我最近遇到一台奇怪的空调主机,压缩机是半封闭螺杆压缩机(R22制冷剂),换热器是管壳式换热器,节流装置使用的电子膨胀阀,在这台机组运行了两年半的最近,出现了排气高温故障,排气温度已经达到105℃,喷液冷却系统一直开着也不能将温度降下来。, j2 j8 w0 l$ {( U0 t3 r
当发现这个问题时我的第一反应是冷凝器出现了脏堵,但是拆开冷凝器后并未发现脏堵,而且从运行数据上来看也不存在脏堵的情况,以下是机组的运行参数,请各位高人给判断一下故障:
9 ~  A$ _: |2 ?1 \# T- n    机组冷凝器进水温度42.8℃,出水温度是45.1℃,机组冷凝压力是18.7bar(表压);3 G1 R: r7 c4 Q
    机组蒸发器进水温度11.7℃,出水温度是7.6℃,机组的蒸发压力是4.4bar(表压);" p! t3 h$ C! T/ E
    机组的排气温度是95.2℃,启动喷液冷却系统依然不能将排气温度降下来,反而排气温度还在缓慢上升,最终能达到98℃左右。

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
2#
发表于 2009-8-10 17:45:24 |只看该作者
喷液量如果不足的话,那即使一直在喷液也无法把温度降下来,可能是喷液阀出现了问题。学一点,忘一点,郁闷啊;看一点,记一点,谢谢啊!
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
3#
发表于 2009-8-10 17:45:25 |只看该作者
你从下面的图片就可以看出来,在设计当初喷射的流量能够达到,排气温度也就能够控制在设计时的值,随着机组的运行,喷射装置发生了故障,喷射流量达不到,那么排气温度也就降不下来。
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
4#
发表于 2009-8-10 17:45:25 |只看该作者
冷却水的进出水温差怎么这么小?还是冷凝器或冷却水有问题吧?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
5#
发表于 2009-8-10 17:45:26 |只看该作者
1.可以先检查喷液工作是否正常,再看看过热度是否合适.
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
6#
发表于 2009-8-10 17:45:29 |只看该作者
排气温度高,主要原因有:1、机组的进气温度高;2、冷凝器散热差;3、喷液冷却系统冷却效果差;4、机组故障:气阀的密闭性差(存在轻微泄漏),或高低压垫密封不好。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
7#
发表于 2009-8-10 17:45:30 |只看该作者
感谢楼上各位的回复!这台机组的冷凝器进出水温度小是因为用户现在的负荷比较小,关于荣昌老师的几点建议,我已经在现场一一确认,喷液用的孔板是新换的,压缩机是新压缩机,冷凝器已经进行过清洗,制冷系统上的过滤器已经更新了,机组的过热度是8℃,过冷度是5℃!因为做了上述的一切工作,机组的排气温度没有解决,所以冒汗求助!
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
8#
发表于 2009-8-10 17:45:30 |只看该作者
先放点雪种看看呀$ ^; D. I" L5 R
机组冷凝器进水温度42.8℃有点高吧,以现在的天气不可能吧,是不是管道有空气。% }% c% W' Y1 _
请问楼主是在那里;(不会是非洲吧)
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

278

积分

高中生

Rank: 4

金币
151
积分
278
精华
1
主题
18
帖子
94
9#
发表于 2009-8-10 17:45:31 |只看该作者
是不是冷却塔的风扇没运转,冷却水进水温度高了点.
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
10#
发表于 2009-8-10 17:45:32 |只看该作者
可能是冷却水箱分区不好、气体被吸入水泵造成短时气损,引起冷却水量不足,造成水温升高。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
11#
发表于 2009-8-10 17:45:32 |只看该作者
1、检查冷却水系统是否正常,可查看进出水压力表;
0 l+ e( t" }; k! Y% L! d2、排气压力过高;
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
12#
发表于 2009-8-10 17:45:33 |只看该作者
机组冷凝器进水温度42.8℃,出水温度是45.1℃?: g* P& O) g( Y( p) \: {
冷确水回水温度那么高,这么使用排气温度能不高?用多久了?压缩机没烧真走运了。
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
13#
发表于 2009-8-10 17:45:35 |只看该作者
机组冷凝器进水温度42.8℃,出水温度是45.1℃?2 @* B" u. ~. X; n2 H$ j
冷确水回水温度那么高,这么使用排气温度能不高?用多久了?压缩机没烧真走运了。% Z8 {4 m/ j# `+ j5 k% m
楼主先把冷塔检查一下吧,我看风扇都停掉了吧,回来的冷却水才降了2度?
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
14#
发表于 2009-8-10 17:45:36 |只看该作者
机组冷凝器进水温度42.8℃,出水温度是45.1℃,机组冷凝压力是18.7bar(表压);
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
15#
发表于 2009-8-10 17:45:38 |只看该作者
回上述老师们!这是一台热泵机组,用户要达到使用要求,温水出水温度必须是45℃以上!