国内某厂家新设计安装的中央空调:制冷量84KW,R404 制冷剂,室内风箱风量3300m³/h,风冷机组,直接膨胀式设计,半封闭式压缩机可以66% 一级卸载。系统设计蒸发温度5℃/冷凝温度50℃。+ ?8 F& \5 X8 o7 Q6 W5 G
; b+ r7 ~' \, Q! U10月份,该设备在调试时出现如下问题:(气温22℃左右)压缩机结霜,吸入压力在4.0~4.5bar ,目前我们知道的原因是因季节影响,热负荷较低所导致的结霜(注:膨胀阀已经开得很小了)。* l: w' i( U9 V! V, `7 ?2 T( }
( I5 h3 q! V' z8 @
请各位高手讨论一下如何解决该机组在22℃左右下不结霜:# ]8 ^& w1 M. W& N
) l+ N$ I& N+ ^$ L! o0 t4 H我的一个想法是:正常应是调小膨胀阀,来解决结霜,但我有一个想法使之反其道而行之,即:开大膨胀阀,使压缩机的吸入压力保持在5.0bar以上,因蒸发压力与蒸发温度是一一对应的,这时的蒸发温度对404来讲在0℃以上,故我认为只要在0℃以上就可以不结霜,请高手看看该想法是否正确?你们推荐的解决方案是什么? |
|