发表于 2011-2-10 13:40:18 |只看该作者 |倒序浏览
前几天俢了一台水螺杆水机组工质r22;故障现象:冷冻水出水温度12度、冷却水温出水温度32度、吸气压力0.32mpa、排气压力1.8mpa、排气温度55度、压缩机电机功率75kw、压缩机电流175a、液视镜满液
: X. K) P1 g+ K/ j$ {2 I% U9 |' `6 l- O5 J# l2 U* Q
故障分析:1;系统内有非凝气体、2;热力膨胀阀开度小。
0 P+ [/ K/ [3 d1 P
% n# r' R% g9 D6 t$ `4 p动手修理;在冷凝器的上部排气后开机,故障依旧。更换热力膨胀阀后开机,故障依然。
* w0 J' z9 ]6 S; C: {0 j/ I9 {5 v8 d+ \7 N& s, v
再次分析:会不会冷凝器内冷冻油过多,使流过热力膨胀阀的冷冻油和r22混合液体的r22含量减少、而冷冻油含量多、使吸气压力降低、冷凝器油量的增多降低排热量、使排气压力升高、压缩机的压差增加、故压缩机电流增加。
* e, ~1 D9 B% l; e5 k4 y( y$ A: J8 @- R/ K/ p$ i
再次动手理;利用小压缩机从冷凝器的上部接口将r22抽出、油气分离从冷凝器供液阀排冷冻油、油量达40kg。加入r22后开机、故障排除。机器运行参数:吸气压力0.45mpa、排气压力1.4mpa、排气温度75度、压缩机电流145a

0

主题

0

好友

1

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
1
精华
0
主题
0
帖子
1
2#
发表于 2011-11-22 09:54:15 |只看该作者
也是支持,我代表大家顶你了& m& Y+ w! X6 }1 C9 U0 }* E: V: b

! }& d4 F( R8 T& x- H5 m- g* s
+ b# F- x% Q6 z$ k
4 j8 L3 d. A- _( M/ J% I
5 O9 d( D! U# \4 w4 s1 G$ @. w% \" N8 L  y. D( ^, I1 {3 o
# P8 W5 Y6 V; s1 J- Z) k3 O$ w( V

9 r; f) Q- o) x0 O& N; u' v& r% b, D( t: @

8 r/ _' w. E) w7 z* M1 k* a- D! N3 V6 K" O

: L8 ~* {) V  S
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

17

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
17
精华
0
主题
0
帖子
17
3#
发表于 2011-12-30 23:15:31 |只看该作者
强强强~~,太好了,谢谢% P* q/ N+ `( u$ k8 |
. S6 F2 j, _. C4 b
' g" r( }% t0 K- J
& p3 m7 a9 _! w) W1 e/ }* T: m1 I2 c
2 L9 q- |' ?# t* s# k- C# a- G

3 c; S! v4 E/ ]" d4 _6 ]  J5 U
7 @- @9 h: ~3 d& r# Z8 `
3 I# r3 z' E: c) U) u
& Q$ ]& d0 B2 T) M- e- p
2 \' |* ^" A! R: ]7 q1 L% h# F0 s" X
7 H& ~( F  \# g/ N+ X
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

17

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
17
精华
0
主题
0
帖子
17
4#
发表于 2012-1-10 11:44:17 |只看该作者
好贴,绝对要支持下!!~~" }# D- t+ J. K3 U+ D/ k4 p% I! q

! ^6 G6 t* ?" K# E+ K7 j" @4 D- d& G

! c! r, u! `9 I+ {( H# w
  e: \. \% k! Q5 o8 ]. n; ~$ P
8 i2 ]; }; }! b5 _) Z
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 07:46 , Processed in 0.110616 second(s), 22 queries .

回顶部