请教版主:关于最低冷却水温度

[复制链接]

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-8 10:30:42 |只看该作者 |倒序浏览
请教版主:关于最低冷却水温度
# T0 r$ Y- l' ]! u0 g' _看论坛帖子,说约客有冷水机组可做到冷却水温度不到13℃稳定运行,日立也可以做到12℃冷却水温度。. k5 `% g* \# C4 h( t# f' ~
请问:那个时候的冷凝温度是多少度?回油是靠压差吗?如何在低压差下保证压缩机的润滑?

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
2#
发表于 2009-8-8 10:30:47 |只看该作者
制冷技术区已有此话题,荔枝兔先生也有很到位的解释。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
3#
发表于 2009-8-8 10:30:48 |只看该作者
制冷技术区已有此话题,荔枝兔先生也有很到位的解释。呵呵,我看过,他老人家说了半天也没给出个定量数据:那时的冷凝温度是多少℃?
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
4#
发表于 2009-8-8 10:30:49 |只看该作者
楼主能否看下,日立或约克机组在承诺13度冷却水进水温度运行时的,冷冻水温度范围和冷却水温差范围。8 v: l' F8 b3 j8 R9 G3 k
用冷却水出水温度,一定程度上更容易估计冷凝温度。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
5#
发表于 2009-8-8 10:30:51 |只看该作者
楼主能否看下,日立或约克机组在承诺13度冷却水进水温度运行时的,冷冻水温度范围和冷却水温差范围。 1 A9 ^$ L% p7 P7 X
用冷却水出水温度,一定程度上更容易估计冷凝温度。 9 ]% F+ k8 X% w1 m9 R  V
另外,能否讲讲您对压差回油的理解,即冷凝压力和蒸发压力满足怎样的关系才能保证回油?呵呵,若知道冷却水出水温度,那肯定会估计出冷凝温度的,可是……
2 N9 H+ L. M( b& ?5 g8 z' E3 ^约克说13℃低冷却水温时机组好像是部分负荷的哦?……
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
6#
发表于 2009-8-8 10:30:53 |只看该作者
两点假设:
6 J0 x% j' a, R5 E/ B) q5 E1、如果他的冷却水进出水温差为8度,回油有问题吗?/ O( R! R3 b, I
2、如果他运行的是制冰工况,回油有问题吗?
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
7#
发表于 2009-8-8 10:30:54 |只看该作者
两点假设:
5 ?' a: Q$ K! _+ ^# E1、如果他的冷却水进出水温差为8度,回油有问题吗? # u1 m7 u( ~+ Y; K
2、如果他运行的是制冰工况,回油有问题吗? 1、满负荷时进出水温差一般是5℃,在那么低负荷下进出水温差可能为8℃?除非机组本身有变流量装置,有吗?
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
8#
发表于 2009-8-8 10:30:57 |只看该作者
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
9#
发表于 2009-8-8 10:30:59 |只看该作者
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。明白了,多谢版主,好人呐~~
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
10#
发表于 2009-8-8 10:31:00 |只看该作者
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。是否可以这样理解,如果没有那些限制条件,号称能运行在冷却水温度13℃的机组和一般的只能运行在冷却水温度20℃以上的机组也并无两样?
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

167

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
86
积分
167
精华
0
主题
6
帖子
47
11#
发表于 2009-12-4 20:45:13 |只看该作者
嘿嘿· ~~~
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

12

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
5
积分
12
精华
0
主题
0
帖子
4
12#
发表于 2010-9-29 19:28:05 |只看该作者
路过学学了,。。。。。。。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

18

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
18
精华
0
主题
0
帖子
12
13#
发表于 2011-11-11 14:47:09 |只看该作者
先顶后看~~
* r( |- |: w& {$ w% `. L, o% N, O5 _; |  M

8 n1 F9 M  x/ h5 X3 y4 h; D* t* ]% T% [8 Z

+ p; q) M2 C( m+ Z+ M2 A' i& ^$ {4 S& U8 u  Z* M% I: G

# D9 _  @- @  E0 c. Y/ K' d2 g  Q8 ]& ]" R" k1 k$ z3 W/ q5 f

& o( M8 W- `4 }( H! Y- G
. p, o8 c$ N! s9 }& d+ Y$ G# h! `2 j
) H2 J  C: T7 l$ z+ ~6 [$ Z
8 S: [. B6 K& l* P- \2 i2 Y$ r7 `0 b4 L/ |3 V
GPS面积测量仪 田亩仪 电动车充电定时插座 美甲机 http://achina.icoc.cn
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

3

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
3
精华
0
主题
0
帖子
3
14#
发表于 2012-10-18 06:38:10 |只看该作者
我也来顶一下..
, z% y0 ]: M5 H4 X9 s  I
) h' g% w( e- {6 x- _& ~( P( H: M0 {1 [6 `$ @
- O( b' n; T& c0 J) w
% [8 X" }  y7 \! n/ |/ P
' X6 Z& J: }6 k! Q) C3 Q. t

( F- O8 z) ]+ [: J8 v3 e0 Q' A/ B
6 n4 I+ Y4 U1 K  S
$ P/ s, h2 }; N, q
( M2 E( k9 k, C) Y" w  D; Z. `9 H4 ?1 G( _3 ?) _& f  d7 W3 M  C
- N+ ]9 x% t' d4 H) G
, O6 v3 i% t6 q6 \5 a
烟台在线,bjbfxn.com
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-7-1 11:51 , Processed in 0.130387 second(s), 22 queries .

回顶部