针对不同原氨制冷系统特点、建筑结构、保温特点、使用要求(如在物流冷库中,不影响正常的业务仓储)、成本控制等方面要求,提供不同科学合理的制冷方案及施工方案。目前主要氨库改造方案有四种:: a. M* w H2 j
& {; B3 w5 i, J 第一种:原氨制冷系统改造成氟制冷满液式供液乙二醇系统
- s' J0 g& C5 \) R! X 6 R" P C& @, {) q: b3 G/ e# G
保留原室内换热器,如库内吊顶排管、速冻搁架、冷风机、制冰系统中的螺旋蒸发管等换热蒸发器设备,只是将制冷主机设备进行更换成我公司的专用制冷机组;制取低温载冷剂输送至室内换热器进行换热,从而达到设定温度。具有施工简单、改成周期短、管路方便、成本低等特点。温度范围可在+15℃至-70℃进行。采用载冷剂间接制冷,不存在直接蒸发系统中回油难、制冷剂容易泄漏、漏点难检测、分液不均匀等难题;只需对制冷主机做定期保养即可,故障率低、维修费用省。 设备可根据冷库实际负荷实现10%~100%进行能量调节,同时通过冷冻泵供液,不存在压力损失、冷量损失、参数难于控制等问题;其可控性强;故综合能效比高。
5 w3 {' C' t- C' F/ M4 q
+ P* @) A' P; q5 | 第二种:原氨制冷系统改成氟用桶泵供液制冷系统
0 G8 N- D, k$ a8 P z* a ; G, _1 _$ I6 I6 p2 g9 M5 P
适用于各类螺旋速冻机、隧道式单冻机、风冷型速冻库等制冷系统,或将原氨冷库排管更换成氟用排管系统,改造后的制冷系统具有能效比高、系统稳定、管理方便等特点。+ A* B8 C) o7 _/ w% Z
8 m; k1 C! f# D+ L; C/ e+ I* r1 F
第三种:原氨制冷系统改成小型风冷氟利昂制冷系统
/ m; d( t2 f* I9 i& V) B
/ N* m& Z+ I0 C4 L& l& b9 Y5 n 有些氨系统用的车间空调和小型冷库,我公司改造采用小型的风冷氟利昂制冷系统,制冷系统简单,故障率低,各个系统相互对立,节能效果明显。
3 z9 G8 Y& q1 J
0 D" N1 [4 k! \. i' l 第四种:原氨制冷系统改成以氨系统为冷源乙二醇进末端系统3 S p9 F# D+ i4 _2 E: H9 _
9 K4 ~8 B" U6 y 保持原先的冷源不变,通过增加卧式蒸发器加乙二醇水泵供到末端冷风机。这种也是目前最实惠一种改造方案。 |
|