  随着人们对生活舒适度要求的提高,多联机因其节能、安装简易等优点,被越来越多地使用,特别是办公楼、别墅、大户型的住宅等。办公楼的多联机室外机多被安装在屋面,别墅、大户型的住宅的多联机室外机多被安装在室外平地或设备阳台等。但因安装人员对安装规范不熟悉或因空间有限,多联机室外机的安装无法满足要求。现将多联机室外机的安装要求总结,提供给大家参考。
8 \* ]# T7 `7 |, z  
; Q# S4 V" ^4 M' I+ R$ k% B  Z  一、室外机基础
5 {5 H' @; T1 n
  
( t/ q7 E$ l' l# F2 Y+ g9 W  1、室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础要做好防腐工作。+ \, n: e( F% ?% |4 B, B
  - q2 ]2 t2 u1 u5 w% w, X
  2、基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面150-200mm。# X" }; i& ]; ]6 _8 Y: i* f
  . l- B& T5 n" J
  3、基础表面应水平,承重不低于机组重量的四倍以上。9 I% N3 D5 j' Z1 R0 B' G
  
3 q7 L$ T% ~$ d- U7 w  4、基础四周应留有排水沟,以利于室外机化霜水的排放。
2 X( \# v3 M# W" T; q- h  + n  Z# Z# V9 o! V
  5、室外机基础设在屋顶时应协调土建方作好防水工作。
; a5 g  m# B0 P/ Z7 h  1 B- W, A0 p6 y! a& q0 ]
  二、室外机安装位置选择
- Q; A3 L' m5 i1 q- i7 f6 `  Q  
: z( g$ r; D0 S0 J8 S  1、安装位置应足以承受外机的重量和振动,特别是外机集中放置时,要考虑到其运转时产生振动对建筑结构产生的影响。
  y2 N% G* R' {& d* s4 V  
( c  ]9 e4 d0 g7 C+ [# q; E/ L5 `  2、机组噪声和振动不会对居民和环境造成影响。+ o! w  e2 J7 o$ z
  8 k% q( S- U2 \( A
  3、机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热良好,机组上方2m内不应有障碍物,否则应加设导风管。6 m, _/ k; B6 Q4 A
  
" F+ T* A0 y" {6 T  4、机组周围应留有0.5米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过800mm。
. V6 L  C" v# @/ L. n8 e  b5 w  4 U, K- l' N8 W: j. g
  5、机组周围没有易燃、易爆及腐蚀性气体;没有热源及排油烟口;无高压线、变压器、发射塔等电磁干扰源。; o* N; _4 V% z6 I
  + b; f& C8 V4 ~
  三、室外机安装  U- l) s, {) @. T
  
6 v" ^$ g( P" K( t  1、机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。, _* P# e' O  U) ?
  
0 U* E8 F% S! a7 L" F  2、机组开箱检查是否有漏油和损伤现象,检查随机附件和技术资料是否齐全并交专人保管。
# Q+ N) V) M4 A! C/ Z) ]  0 D) P( \( t/ L+ n: Y
  3、室外机应摆放整齐,面板朝向一致。1 m$ G) {! {9 e/ I4 O6 [3 C2 Z  A+ i
  
: m2 m/ a8 c* u# U; o  4、机组与基础之间加10mm厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。
0 w( q1 X" m% L0 l8 [' U* @  
* b4 p+ c1 d; g$ I0 t  5、同一行外机间距在20mm以上,施工现场条件允许,考虑到散热效果和检修方便可适当增大到200mm。两行外机间应留有1000mm以上的维修空间。
- c2 i# D3 f+ M, J  ' w& |$ z4 ^9 @3 v: |& q. h
  6、外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损坏阀体内的密封材料。! r* G! f! r' T- l  J$ Y
  
8 |* Z$ ~# H& G$ w, z+ |0 R  7、机组上方2米内有障碍物时,加装导风管将排风引出。; k& M0 ^) z1 m
  3 Z0 F/ {6 o* P
  8、室外机原则上不允许安装在有百叶窗封闭的空间内,若必须安装的话,则叶片间距应≥30mm以上,百叶倾斜角在0—15度内,且尽量加大百叶窗的面积。
& w! y; \& E( c& ^) M5 y% B  U' @  
* ]4 k6 t. F- X3 B7 W0 I  四、室外机汇总管、分歧管安装% S: H; L1 V. N2 q
  + I# S2 d0 f# @! V& u/ l
  1、室外机汇总管、分歧管应采用随机附带的合格产品,绝对不允许使用三通配件和现场焊接三通。% l7 k8 a4 q( H
  
$ w7 I9 u  }9 ]; Q  2、汇总管、分歧管的型号及流量应符合机组性能和设计要求。( G5 i7 o6 N& }  ^- R
  
9 G3 `+ C3 U" B' E$ u: ~  3、第一汇总管(最大汇总管)应离主机最近,第一汇总管到末端子机的配管长度≤5米,两外机之间均油管长度≤5米。% s, |7 V7 j1 N" k# Y/ q* z) }
  8 C* R# D. S8 ?" y" e
  4、汇总管、分歧管保温使用随机附带的材料进行保温,以确保保温效果。