摘要:提出了一种新型重力热管,并将蒸发冷却技术和该新型热管相结合,提出一种复合型冷却器,用于通讯基站的散热,对新型重力热管的传热性能进行了实验,得出新型重力热管在不同加热功率、充灌量、倾斜角度和冷凝段风速时的传热性能。在此基础上,对复合型冷却器用于通讯基站的节能潜力进行了分析,结果得出:将复合型冷却器和空调相结合应用于通讯基站的散热,初投资有所增加,但每年每座通讯基站可节约用电量为4052 kW·h,节能潜力大。# H$ g5 `9 D5 r A. Y* w
" c! Z9 K& Q$ a) h) w* R! [4 C关键词:通讯基站;蒸发冷却;热管" v% r" w* x6 F8 @0 G