设备布置应符合工艺流程、安全规程以及操作方便的要求,并需要有适当的空隙,以便设备部件的拆卸和检修。同时亦应考虑到尽可能布置紧凑,充分利用机房的空间,以节省建筑面积。机器间内主要操作通道的宽度应为1.5—2.5m,压缩机突出部分到配电盘或分配站之间的距离不应小于1.5m。两台压缩机突出部位之间距离不应小于1m.。如轴承同向时,能有抽出曲轴的可能。非主要通道的宽度应不小于0.8m。
! _0 Q+ Z' K3 j& i3 v: n1 ?- a& W' c/ h! Q* j. y1 J+ y
20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层;30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层;30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层。8 N5 h3 G, g. q6 y& ]2 D, z6 ]
设备层内管道布置原则:2 _  K( }; D) D% A
离地 h≤2.0 m     布置空调设备,水泵等
9 W" D. I! B' ~h=2.5~3.0 m       布置冷、热水管道* a" \4 s/ \9 v* u7 r0 h4 `
h=3.6~4.6 m       布置空调、通风管道
6 \5 p$ @" a/ g) B% P, ph 〉4.6 m         布置电线电缆
1 b  w6 F  n# S" A1 O5 s1 N1 r# p6 O& v& J+ [6 W