设备布置应符合工艺流程、安全规程以及操作方便的要求,并需要有适当的空隙,以便设备部件的拆卸和检修。同时亦应考虑到尽可能布置紧凑,充分利用机房的空间,以节省建筑面积。机器间内主要操作通道的宽度应为1.5—2.5m,压缩机突出部分到配电盘或分配站之间的距离不应小于1.5m。两台压缩机突出部位之间距离不应小于1m.。如轴承同向时,能有抽出曲轴的可能。非主要通道的宽度应不小于0.8m。
" ]' K) B4 I& [+ J! b* G2 H5 p
  X7 v$ H  `8 ?1 T20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层;30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层;30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层。
, U/ `. V& A. _8 R" f! O0 c设备层内管道布置原则:
% o- w) O( ]& B6 `8 K" ^- v离地 h≤2.0 m     布置空调设备,水泵等
# D; r  S+ O! Y1 Nh=2.5~3.0 m       布置冷、热水管道  ?  V+ m% s# w# Z
h=3.6~4.6 m       布置空调、通风管道4 N' a+ |6 x/ |7 Q' S7 s
h 〉4.6 m         布置电线电缆
" u* P: Q( Q3 ]' L8 D& c3 Y6 p/ Q* I( g+ L7 Z- _& @