  中央空调企业推广降膜式产品,主要基于成本和效率双方面的考虑。其中,满液式换热器因其具有较高的换热性能在冷水机组中得到广泛的应用。就节能来说收到了一定的效果,但是满液式蒸发器必须充注大量的工质,同时满液式蒸发器回油比较困难。基于满液式蒸发器的不足,主机企业开始转向更高效率的降膜式蒸发器。
& f+ y3 R' k3 ~: W6 [9 m9 W  / F' @& P: a% e9 @
  降膜式蒸发器的工作方式为制冷剂通过换热器顶部的特殊设计分配器在压差的作用下均匀的喷淋到蒸发器内的高效换热管上,制冷剂在换热管上形成一层薄薄的冷剂液膜,吸收管内的热量而蒸发,蒸发后的冷剂蒸汽沿筒体两侧的上升通道至蒸发器的顶部,而不会与下落的制冷剂液体形成冲击,使换热效率达到最高,可减少换热管的数量,减少蒸发器的体积及制冷剂的充注量。
' [# x! I- l* C5 ]% x- {) R: i  
# Q" {& d" _( K9 c2 G5 j( z/ q  如果上述的描述太复杂的话,有中央空调企业给出了更为形象的比喻,满液式是“泡澡”,降膜式是“淋浴”。根据相关部门的检测,理论上来说,降膜式蒸发器相比普通蒸发器,最高能够提高换热效率10%左右。更重要的是,降膜式冷水机组的制冷剂充注量,仅为满液式冷水机组的1/2~2/3左右,这不仅给用户节约了投资和维护费用,同时还保证了制冷剂排向大气的最低泄放量,因为再好的设备也不能保证制冷剂无渗漏,维护时也不可能做到制冷剂100%回收。) ]! v& g# E3 }
  
  D1 ]4 y7 C' Z5 ?' |2 j, r$ |2 ^  在目前整个社会和中央空调行业追求绿色建筑、节能减排的大背景下,中央空调企业开始从各个空调部件上来提升机组的效率。空调设备四大件压缩机、蒸发器、冷凝器、节流阀中,压缩机是中央空调企业改进最多的部件,在压缩机的改革进行到一定阶段后,现在轮到了针对蒸发器的改革。但显然,针对蒸发器的改革还没有走到极致,降膜式只是其中的一种表现形式,或者说是最适合目前市场行情的一种形式。
- W4 A3 t9 j7 |+ f, W  $ d7 Y8 {) t7 W. H+ l" x
  但是,也有相关厂家指出,中央空调企业一窝蜂的推广降膜式产品,只是一种营销噱头。因为单单提高蒸发器的性能,相对于整个冷水机组效率的提升来说提高有限。即使蒸发器换成降膜式,压缩机和冷凝器等没有配套好,整个机组的效率一样没有明显提升,毕竟,降膜式蒸发器也仅仅只能提升10%左右,在实际运用中具体能提升多少,可能只有各个厂家自己知道了。
: @5 q  g' {8 e  L  2 H& g6 D$ B5 P' ?7 |. E- U1 R* B" a4 ]
  显然,我们应该肯定中央空调企业为提升机组效率和节能减排方面所做的努力,也希望各个企业能够继续努力,研发出更多先进的技术来改善中央空调机组的性能。目前针对环境的污染已经到了刻不容缓的地步,雾霾日益严重,更加高效的、更加节能减排的中央空调产品,显然更加有助于整个环境的改善,这是中央空调企业的责任,也是每个中央空调行业从业者的追求。