  我国对中央空调噪音标准有严格的限定,制冷量在2500~4500W的分体空调器,室内机噪音要小于48db,室外机噪音要小于58db。据调查显示,不干扰人类正常睡眠、休息的噪音值,白天为50db,夜间为45db,很多空调用户都投诉家用空调噪音大,已经影响了正常的休息,其实想要降低空调噪音,还是有方式可循的。今天让我们一起探寻“如何降噪音”?& [, F: [$ p& ]2 D, U4 L+ ^
  ; G; X' `3 A+ E4 O8 g
  中央空调噪音标准-降噪 选准产品很关键
) P$ V& V* c% C  T
  : Q! r$ @# Z. Y5 c. T
  空调的性能各异,产生的噪音值也不尽相同,用户在选择时要看清楚空调的噪音量,尽量选择低噪音、静音效果好的产品。, X( [; _6 U8 g$ @' B, Z
  1 q: J9 w- E# Y. j: w4 J* {" R3 t
  中央空调噪音标准-安装时做好防振降噪工作
) m2 [" R/ p: w' q, t: p$ T+ l5 [
  + q' X; a7 Q) A  R: D# l# g
  众所周知,声音是由振动产生,所以想要减少噪音还需从防振做起。目前很多厂家在设计安装中央空调时,会对空调采取防振降噪措施,应选用噪音低、振动小的横置式涡旋压缩机,并采用隔音罩;在压缩机、内置水泵采用减振基座;面板内贴13mm厚的玻璃棉吸音复合材料;风扇采用高效低噪声机翼形叶片,风机转速控制在720r/min以下,并采用变速调节,降低夜间噪声;机组内所有连管及支架均采取减振措施等,通过以上手段可很大程度降低噪音,为人们创造了一个相对安静的生活环境。
: G3 g- P7 S9 o  T  " I- z: J; }" Z8 @& U; _% ]3 r
  安装时,要做好中央空调减振降噪工作) U; O" ]" `# F& Z( e* S
  
, ~( e! F7 U0 X. |  在家用中央空调机组的安装时,室外机应尽可能落地安装,基座下垫减振块或10~15mm厚的胶皮,保持机组平稳;所有与外间连接的管路均应采用减振软管;进排风要通畅,减少回流,排风口如需接短管应与厂家联系。在安装中央空调时,业主最好提醒安装团队做好减振工作,并在旁监督。- L) ]7 V2 h1 U" h  x
  9 S  Q, z4 n+ c! u, B
  中央空调噪音标准-具体问题具体分析
. C* ]2 C) ?1 M
  ! T6 Y+ L0 z( n6 N
  很多中央空调不满足室内噪音标准要求,在安装时需更加留心,在必要时可采用一定的措施。
3 K- w4 Z4 l7 n2 E) W# g  
6 V" J4 h9 G! g4 H' D  一、在家用中央空调室内机机组下面应放置25mm厚的减振吸音板,并且用减振支托架,该板应大于机组底座面积,对机组进行减振。
8 _* x' V( X1 ]' r( f- t6 N; Q$ {  
- M8 w8 F3 n8 {) k/ o$ m# c* {" f& l  二、如果噪音过大,可以设置送风和回风消声静压箱。' E/ V, h& K' {6 P. P3 N! \
  
9 O# `% g+ y- i4 X( p  三、控制好连接风管内部风速,以不大于3m/s为宜;在风管的三通、弯头、阀门等零部件之间的长度应有3~5倍风管直径的直线距离。
& z" s' a7 Y4 e6 w7 l! `# ~2 d  
0 l4 t3 G% t% e6 [6 l. K4 B; x% v  四、中央空调室内机及送风口,不宜安装在用户经常停留的位置正上方,最好有所偏离,安装在走道及吊顶处,美观且人体感知的噪音小。