  通风与空调系统的减振设计应包括设备和管道两方面。设备包括制冷机组、空调机组、水泵、风机以及其他可能产生较大振动的设备。管道减振主要是防止设备的振动通过管道进行传播。+ I" @8 a1 L3 V& R# W, ^

) B* M1 e- U8 a5 `: w0 K  j# ?8 _0 c3 \3 ^$ ^3 p* I! d9 A
  
1 H1 N4 K9 X2 j" z  设计中对消声和减振的具体措施主要有以下几个方面:
* o- H0 d, P' j+ [5 F- t3 z$ e  
9 u$ L; ?. X$ [$ _2 W( ]  1.在空调系统中,空调机组可直接采用橡胶隔振垫隔振。除了对风机、水泵等产生振动的设备设置弹性减振支座外,还应在风机与管路之间采用软管链接,软管宜采用人造材料或帆布材料制作。6号以下风机,软管的合理长度为200mm;8号以上的风机,软管合理长度为400mm.5 X6 @3 o2 t. P/ D9 f- w% \; K
  " ]0 M& B: ?5 O. l# Y
  2.水泵、冷水机组、风机盘管、空调机组等设备与水管之间用软管连接,不使振动传递给管路。软管有两类:橡胶软接管和不锈钢波纹管。橡胶软接管隔振减噪的效果很好,缺点是不能耐高温和高压,耐腐蚀性也差。在空调与采暖的水系统中多用橡胶接管。不锈钢波纹管能耐高温、高压和耐腐蚀,但价格较贵,一般用于制冷剂管路的隔振。8 z2 [4 {4 T$ m/ M0 L5 ?2 ]
  
, t: w8 x3 V1 {/ N' }  3.在管路的支吊架、穿墙处使用非燃软性材料填充做减振处理。振动较大的设备(如风机)吊装时,采用减振吊钩。9 k8 l, g( x+ d4 z; Y" K
  ! A/ C: r' S1 p! g+ u
  4.选用高效、低噪声水泵、风机,并使水泵、风机在最高效率点附近运行。
+ ~$ K( E- y9 J) t* g5 e  
5 [7 E! s" l8 L3 n  5.按噪声标准控制风管、风口风速,以满足房间噪声要求。7 d' @6 T& W+ G1 S& X" L+ A0 z% O9 }
  % q% [) O: P# Y
  6.空调机房内壁表面贴附吸声材料及吸声孔板,机房门采用消声密闭门,使墙体有吸声能力,等等。