前几天俢了一台水螺杆水机组工质r22;故障现象:冷冻水出水温度12度、冷却水温出水温度32度、吸气压力0.32mpa、排气压力1.8mpa、排气温度55度、压缩机电机功率75kw、压缩机电流175a、液视镜满液
9 E8 c" H- ]6 G$ U
6 l4 n, n% Q! ^8 b. s故障分析:1;系统内有非凝气体、2;热力膨胀阀开度小。
2 S# _( n7 u4 O7 k; e
3 s4 y) y9 u% |3 X! o动手修理;在冷凝器的上部排气后开机,故障依旧。更换热力膨胀阀后开机,故障依然。! s1 c. c$ A2 ~1 _

6 X+ R3 o8 f! v6 A; C; G; i再次分析:会不会冷凝器内冷冻油过多,使流过热力膨胀阀的冷冻油和r22混合液体的r22含量减少、而冷冻油含量多、使吸气压力降低、冷凝器油量的增多降低排热量、使排气压力升高、压缩机的压差增加、故压缩机电流增加。1 W" H' u( C2 `1 @4 w( I% ~: x
! a# X& y( L* e8 H; }
再次动手理;利用小压缩机从冷凝器的上部接口将r22抽出、油气分离从冷凝器供液阀排冷冻油、油量达40kg。加入r22后开机、故障排除。机器运行参数:吸气压力0.45mpa、排气压力1.4mpa、排气温度75度、压缩机电流145a

0

主题

0

好友

5

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
5
精华
0
主题
0
帖子
5
2#
发表于 2012-1-10 18:25:47 |只看该作者
没有问题,坚决支持
$ ^- G9 ?& F% E! [/ h$ z* d/ O* ~& {0 M- k4 H

+ T# m4 l2 G9 W+ m0 K5 N% n9 x; N% Y. c% s5 M

# Y0 I/ B+ |7 y
) _8 {! V: K+ T+ b; l  `) e& [0 y% P0 o  q) c

, J; b4 D  B' v; B! J) h6 t
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

1

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
1
精华
0
主题
0
帖子
1
3#
发表于 2012-1-10 23:04:27 |只看该作者
这个贴不错!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

1

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
1
精华
0
主题
0
帖子
1
4#
发表于 2012-5-4 07:39:30 |只看该作者
挺好啊挺好
# P# Q3 c# ^, A+ x/ |9 t9 D5 d; _. G% ^: A: L* I; V

; j. b9 i& w! @* f& G5 @2 X6 v6 m5 G4 `3 _2 v* U- D! _' ^7 F

( \7 u! f' c' R& T
  b( {$ ?( k8 i/ d
0 e' e; y" C! Z
  K( {/ b2 N! F: G& n0 x7 D+ b: F! u/ _
4 C& t6 J, y/ J
* }6 {) n" L! \8 u+ w. q
( [9 ?- D# F& P+ ]6 M
3 t8 _' ~' u# Y8 j2 E  Z
ts:tieba.baidu.com/p/1380115658
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

5

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
5
精华
0
主题
0
帖子
6
5#
发表于 2012-9-18 17:01:10 |只看该作者
xiexie!!9 F$ c5 H9 b! L, B, o
# [7 m: R( O% v) H& M
, ~% H) M! r( Q  x5 u/ w% ~5 [

( w- v9 g+ x8 T2 k1 c& f/ w! x5 @+ h; A: W: |

8 h* L2 E* Q6 b6 X- L
+ g& z; r' F- v, |1 S" k+ A
: V& {4 U% q. _! _7 ]) s8 E+ i4 f- q% u' s! Y* L, N
- V0 X, @  [6 p- e: V
8 a+ h6 n# a# C

$ T  r( Z: ]) ~+ [) s. L3 D$ h8 y7 q! e  E9 g( o
3D效果图 xgt.kukugo.net
回复

使用道具 举报

6#
无效楼层,该帖已经被删除
7#
无效楼层,该帖已经被删除
8#
无效楼层,该帖已经被删除
9#
无效楼层,该帖已经被删除
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-28 01:24 , Processed in 0.115222 second(s), 23 queries .

回顶部