超市冷藏机组7 Y. X- }  R* z& J5 ~
超市在一楼,可是一楼没法放室外机,室外机对方要求放二楼
( [  K, T3 w  A垂直距离有8.4m呢,回油会不会有问题?& D  f( ]# V- u3 v( F6 }. W" h
管径粗点好还是细点好?( R3 o2 U7 G9 O" w
单台30hp的机器。有啥好办法么?
8 y  p% Z, T  ~. C1 q% q" H急啊

1

主题

0

好友

426

积分

高中生

百无禁忌

Rank: 4

金币
57
积分
426
精华
0
主题
1
帖子
9
2#
发表于 2009-6-23 13:55:25 |只看该作者
我记得上升管的直径应该根据管内气体流速来确定,一般每6-8米有一个回油弯,上升管内气体流速在6-8米/秒
天大地大我最大
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
3#
发表于 2009-6-23 14:47:58 |只看该作者
同意楼上的啊,这就是说要在接近顶端的时候加个回油弯了
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

45

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
21
积分
45
精华
0
主题
0
帖子
20
4#
发表于 2009-7-7 16:24:41 |只看该作者
重要重要  必须用上油分啊 不然当心你的压机