- 注册时间
- 2016-3-8
- 最后登录
- 2016-7-7
- 在线时间
- 28 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 21
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 21
- 金币
- 0
- 积分
- 21
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 21
|
我们都知道,排气温度是制冷压缩机在运行中的一项重要参数,必须严格控制。如果排气温度过高会引起冷水机专用制冷压缩机的过热。接下来,我们一起讲述操作中排气温度过高对工业冷水机的影响。( l( n9 I9 T# r' _/ b
一、压缩机的排气温度一旦过高,将直接导致润滑油和制冷剂在金属的催化下直出现热分解,并且生成对压缩机有害的酸类物质、游离碳、水分。游离碳沉聚在排气阀上,不仅破坏其密封性,还会增加流动阻力,剥落的碳渣如果被带出压缩机,会堵塞毛细管和干燥器。而酸类物质会腐蚀冷水机制冷系统的各组成部分和电气绝缘材料。水分则会堵住毛细管。0 j# J+ Y4 {0 ^5 Z) ], P! m
二、压缩机的排气温度过高会直接使输气系数降低,轴功率增加。而且润滑油粘度降低会使轴承和气缸、活塞环产生异常磨损,甚至会引起烧毁轴瓦和气缸拉毛的事故。
+ Y, }, t, o% ?- f& ~8 P9 V三、冷水机操作员应检查压缩机的过热情况,如果过热严重,会导致活塞的过分膨胀而卡死在气缸内,也会引起封闭式压缩机内置电动机的烧毁。
/ ^* F# x3 X/ a$ K; x" g* f四、压缩机的排气温度过高将直接影响它的使用寿命,因为化学反应速度是随温度的升高而加剧。一般情况下,电气绝缘材料的温度上升10℃,那么它的寿命减少一半。这点对全封闭式压缩机特别重要。0 n+ x' j' Y6 s8 F9 W* M1 G
|
|