设为首页收藏本站
搜索
查看: 2927|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

工业冷水机用制冷压缩机的四种参数计算方法

[复制链接]

21

主题

0

好友

21

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
21
精华
0
主题
21
帖子
21
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-5-11 11:02:46 |只看该作者 |倒序浏览
工业压缩机是冷水机中重中之重的一个组件,担负着整机“心脏”的功能。对于它的选择计算,主要包括制冷量、轴功率、配套电动机功率及冷却水消耗量的计算。
7 }: e. a& _$ f% e; D0 X    进行这几项计算之前应确定冷水机的制冷循环型式,使用的制冷剂和工作参数,并计算出制冷循环的主要性能指标。结合压缩机选型要点,初步确定压缩机的单机容量和台数,选定压缩机的型号。
  b' w9 `( Y9 x3 z7 t5 Y    然后按照制冷量计算方法计算出压缩机在使用工况下的制冷量,如果压缩机的制冷量不符合设计要求,则重新选定压缩机型号,再做计算,知道选定的压缩机的制冷量满足设计要求后,再进行后三项的计算。
$ o7 B; E9 R/ h4 M; |" B1、工业冷水机制冷压缩机制冷量的计算:按照确定的循环工作参数(主要是冷凝温度和蒸发温度),根据工厂提供的压缩机性能曲线来确定所选的压缩机的制冷量。  `# @- V" L) B; m( K. |7 H
2、工业冷水机制冷压缩机轴功率的计算:同样可按制冷量的计算方法来进行确定,不过只适用于单机双级压缩机。双级压缩机应分别计算高压级的轴功率和低压级的轴功率。单机双级压缩机的轴功率为高、低压级轴功率之和。! u" m! C, ~$ _" o# X/ u
3、工业冷水机制冷压缩机配用电动机功率的确定:它是根据压缩机所需轴功率,考虑传动效率并计及工况变动,电压波动和启动转矩等因素的附加系数后计算确定的。3 J( p) A2 k  K1 k' }: l3 J
4、工业冷水机制冷压缩机冷却水消耗量的计算:对于采用冷却水来冷却气缸的压缩机,其冷却水的消耗量应按照制造厂提供的数据来确定。
; T( `+ [' ]' I! A3 z
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-12-18 09:54 , Processed in 0.106096 second(s), 23 queries .

回顶部