设为首页收藏本站
搜索
查看: 3166|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

工业冷水机水泵运行的注意事项

[复制链接]

21

主题

0

好友

21

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
21
精华
0
主题
21
帖子
21
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-5-25 11:36:44 |只看该作者 |倒序浏览
工业冷水机水泵是输送液体或使液体增压的机械,衡量一台工业冷水机的技术参数,其中水泵的技术参数流量、扬程等占据了十分重要的位置,那么在工业冷水机水泵运行时,会有什么注意事项呢?下面我们来一起讨论一下。
" W% z3 z4 F/ w/ |- Y2 c2 E7 A  工业冷水机系统中的水泵在运行时,应注意以下事项:
9 Z) s" F2 X7 \, Z: e/ B(1)检查各个仪表工作是否正常、稳定,特别注意电流表是否超过电动机额定电流,电流过大,过小应立即停机检查。7 C8 k) k7 D# }0 Q# j
(2)水泵流量是否正常,检查出水管水流情况,根据水池水位变化,估计水泵运行时间,及时与调度联系。" b% s2 }. F/ A5 ]  w' z  i
(3)检查水泵填料压板是否发热,滴水是否正常,每班不可以少于八次。' x9 S7 {0 Z0 A5 m. Q
(4)注意冷水机的响声,振动情况。
) u3 N2 S! ]% L* g(5)检查轴承电机温升情况,发现异常应立即停机,通知值班调度。8 C" e; l2 k9 ~! ~) A$ M( R
(6)检查冷水机格栅及进水口是否堵塞,水位是否过低。
1 l0 P: {- f; O+ ^3 _(7)冷水机水泵电动机在冷状态下一般允许连续起动六次,两次间隔时间至少十五分钟
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 07:38 , Processed in 0.108660 second(s), 22 queries .

回顶部