如何使用冷水机组
* x( _; z. c' p- H事实上,一对模具是一个热交换器,热从熔融塑料进入模具,冷却介质的连续循环,然后通过模具-冰水,只有一小部分进入空气和注塑机的压板。众所周知,塑料成型周期中,有相当一部分用于冷却,有时可占塑料成型周期的80%以上,因此控制冷却时间到最低限度是绝对必要的。例如,成型周期一般为20秒,如原冷却塔水切换到冰水冷却器进行冷却,则可缩短至16秒。虽然最初选用的冷水机组成本较高,但它能使生产增加20%,并在长期生产中取得很大收益。那么,如何选择冰水和能源呢?从上面我们可以知道,它是成型材料的比热、熔体温度、重量和温度产物的剥离。
6 z: W* x2 Z( X3 `9 v4 F7 @9 F  O+ s) c需要从模具中计算冰水能量;
6 ]" `7 a) ^# i/ IQ= W×C×?T×S. r; F! Q/ D7 r: }
其中Q是所需的冰水和能量千卡/小时;, O" ^; b/ L2 R1 B/ m- P$ J
W是塑料原料的重量kg/h;0 P, u' C4 s1 Z
塑料原料热Kal/kg°C;
( E" D+ \8 Z/ J5 K+ V# S?T是熔体温度与产品剥离温度C之间的温差(见表);
; R8 |: ]* @# Y4 ZS是安全系数(通常取1.35-2.0),当单机匹配时,一般选择一个小的值,无论哪一个较大的冷水机组与多个模具匹配,如风冷冷水机组,S也应该选择合适的大。
# a- N- O' B' M0 d3 T+ F# G例如:生产一种PP模具产品,每小时生产50公斤左右,请问冷却要求多少?冷冻机应该装多少钱?Q=50×0.48×200×1.35=6480(kal/h);小时需要64 80kal/h的制冷量,可选择LS203S冷水机组。: r' _2 M* U3 ]' @
在实际选择冷却器过程中,很难获得更完整的数据。根据我们以往的多年规划,支持销售经验?T=200°C,是经过多年统计后的许多常用产品的平均值。
+ G, F; w" Y. J# v模具采用热流道,也应加入冷量计算的热流道,一般热锁为KW为单位,单位换算应计算为千卡/小时,1kW=860kCal/h。工厂供水充足,温度低,成本低,那么您就不需要我们了。E的冷水机组,一般不现实,除非工厂在湖水温度相对较低;另一种是使用城市深井供水,以满足温度和流量的需要,但往往成本太高。实验装置可以使用这种方法,但对于工厂来说,这是不切实际的。$ N: b0 N9 l; v! F! t  g, y
二。冰水温差- |9 ?7 g: r/ ]& G  q. @3 P
模具冷却液的温度(冰水)一般受加工材料和形状的影响而发生较大变化,如聚苯乙烯薄壁烧杯要求冰模温度在0°C以下;其他大多数情况下,模具所需的冰水温度A。BOVE 5℃,低温智能冷水机组满足以下要求,在5°C以下,高达0°C,5°C以上冷水机组冷水机组全功能。& ?- {, p, I0 R3 T( C, J
模具的温差在进出口的冰水中往往是根据产品需要设定的,在许多情况下,温度差在3-5°C时是最好的,但有时也会在1-2°C的温度差,温差越小意味着同样的热量被取出,冰水的流量越大,相反,所需的流量就越大。例如:温差为5°C,流量需要60L至温差为2°C,流量需要150升。
, L" B5 W7 G/ ~+ |2 M% g( `, v: X4 a第三,冰流# i9 v. h, \3 Q4 d) o
模具冰水直接流过模具和温差中带走的热量和冰水。例如:
' D6 l1 W9 D* J8 V0 T1 ^6480千卡/小时的热量离开模具,如果温度差为3°C,那么至少需要流量?冰水流量Q=6480×3=60=36(L/min)。' f$ N6 Y. p# C: P% x
道德原则,冰水  y& d" s5 m$ B8 n# }7 Q
水的软化,在冷却器的使用过程中也不容忽视,水的pH值也需要不断观察,最佳的pH值应该等于,大于7的pH值会有严重的腐蚀,如果没有采取措施,在蒸发器中,霉菌结垢,就会起到作用。绝缘,在严重的情况下,其效果减少了30%的能量转换。这显然需要考虑硬水的软化。最有效的方法,可以在系统中配置一种电子软化水,这种软化是基于离子交换原理设计的。根据不同的流量配置,加入一定比例的不同规格的软化剂,直接连接到水中。
; C  u2 L( |6 G- w0 R- m( RV. Chiller流动压力
3 q* e6 c' q& o0 j一般注塑模具冷却时,冰水压力要选择0.1~0.2 MPa,以满足满足此要求的要求,而微型全功能冷水机组在压力大于0.2MPa的情况下,需要进行额外的规划,以便于使用合适的压力P。UMP系统满足供水的需要。
" q' M& T3 W1 w# O' B# V: M4 I流动与直径之间的关系如下:+ r& n3 t; D' F( A
管直径3/8’1/2’3/4’1’1’/4’1’/2’2’3’! |6 e$ w$ Z) \& v
流程122035609013023056
: r; W& X+ r& t- |六、液压油和枪管进给段的冷却
2 U% g, C; c, A" y7 r5 `通常液压油桶进给部分用冷却塔水冷却,因为这不仅是最好的方式,单一的生产成本,而且极其经济,除非其温度的具体要求,其可用的冰水冷却。  h/ o! T7 j9 v1 {6 `8 ?
七。冰水管道保温9 H; N! `& X  K$ H8 g9 T- E
冰水管道保温,既能防止管道绝热严重损失,又可防止结露在管壁中凝结。例如:冰水温度为10°C,环境温度为30°C,长25米,表面积为25m?金属管的热辐射可达750kCal/h,这几乎是3HP压缩机制冷能力的10%,5HP所产生的压缩机制冷能力约为6%。
! v2 [- I9 D0 a; g2 ]: E3 {冷却器和模具的连接通常用来加强软管的连接,因为软管本身的绝缘作用,但
0 F' P% @$ f2 `. ~- h: K6 t' Q长于5m,还要考虑适当的保温程度。: F9 g. B4 k1 o: d, V/ h  v, d
日程表:注塑成型所需的不同成型材料和模具温度和比容热
  i6 A" q0 W) N0 `$ d' @材料注射温度C°模具温度C°血细胞比容热Kal/kg°C+ a' J. g! j/ {1 |7 b
聚乙烯PE 160~310~0~70 70
1 w8 R# E" u: T聚苯乙烯PS 185~250~0~60 0.35* e- X+ N1 g- R3 h1 T
尼龙尼龙230~300~25~70 0.58) I5 t+ z) B( @  B/ ]
聚碳酸酯PC 280至320 70~130 130
* k: k+ [$ s8 f9 xPoly(丙烯)PP 200~280~0~80 0.48
+ V. {+ X* n$ J6 Y- @ABS 180~260~40~80 0.4% d' [$ c2 N; E9 C