冷凝器形成的水垢带来的影响:在工业生产中,使用的冷水机中很容易出现冷凝器管道形成水垢的现象,如果没有及时处理掉,这些水垢会影响换热效果,导致机组的冷凝温度升高,进而导致制冷量降低、机组电耗增加。% S1 I/ N+ ^: `5 z6 H1 U. t
水垢形成的原因:是由于冷却水中的钙、镁离子在受热时以盐的形式结晶析出并凝结在铜管内壁。9 F3 k, V* o' B' U7 d
那么如何清洗呢?工业冷凝器采购处的小编给大家讲一下清洗的方法。这里清除水垢的方法主要分为物理清洗和化学清洗:
" G: S4 c  O0 w/ S$ o6 A* G6 W2 y0 `% r" m一、物理清洗法4 ?# E/ i* Q- P' {
首先采用软轴毛刷清洗,软轴是靠清洗机的电机带动转动的,软轴最前方有一根尼龙毛刷,使用时将软轴及毛刷伸入冷凝器铜管内,通过高速旋转前进的毛刷来清除铜管内的污垢。最后再用清水冲洗,这种机器叫做通炮机。/ T! i3 A' _1 m* n- |3 a
这种方法最大的优点就是省去化学清洗液的费用,避免了化学清洗后废液的处理问题,不易引起冷凝器铜管的腐蚀。其缺点就是对于粘结性强的硬垢和腐蚀产物,清洗效果不好,而且清洗操作比较费时费力。
; P' d% t0 _9 `二、化学清洗法
9 v$ a0 I& u' p2 Q) w  L这里用清洗液进行清洗,先用酸溶液进行清洗,然后用碱溶液中和清洗,最后用清水冲洗,将酸、碱溶液冲干净。化学清洗法有三种方式,视情况选择:+ B3 F4 d% x  P
第一种方式:将清洗液以一定比例加入冷却水系统中,开启冷却泵循环12—24小时,沉积物层不断受到清洗液的化学作用和冲刷作用而溶解和脱落。不过这种方法需要大量清洗药水,成本高。: G8 U7 @4 h9 x
第二种方式:在清洗贮液槽与冷凝器之间接上循环泵和管道,形成一个闭合回路,使清洗液不断循环12—24小时,使沉积物溶解、脱落。- a3 v8 q8 r+ Q+ q
第三种方式:将清洗液按一定比例兑好,加入冷凝器中静置5—10小时,使沉积物软化、溶解,排掉清洗液,用清水冲刷。8 C3 n( H* q! @( |
这种方法最大的优点是除垢彻底,减轻工人的工作量,而缺点是清洗液可能对冷凝器铜管造成腐蚀,清洗后的废液排放问题,清洗液的价格比较贵。所以提醒大家在进行化学清洗时一定要注意溶液比例,循环、浸泡时间,防止冷凝器被腐蚀。
! U, V5 N) ~  f; h$ g+ g& G  x+ @总之,冷水机的冷凝器应该经常进行水垢清除,清除的时间可根据水质和结垢的情况来确定,但至少每年一次。冷凝器如果出现过硬的水垢,小编建议采用化学清洗与物理清洗结合的方式。先用清洗液浸泡冷凝器,待水垢软化后,再用物理清洗方法除垢。1 Z& a$ _; ?0 V- `2 C

0

主题

0

好友

44

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
44
精华
0
主题
0
帖子
44
2#
发表于 2018-8-27 06:02:51 |只看该作者
牛啊,想不到的强帖- m) N& ?/ v/ [# f* l4 ~- G* M

! P& T% J5 m  P8 u) r& @: R7 R9 D; {3 D) s
' B- U; K, g) K9 T7 v$ h5 t

6 _8 v- D# W1 N( M) J6 W1 b" }+ R6 W7 o2 U

; Y9 {# q" j2 W2 v( A" V  ]3 _  h* \  s  l( Q* f2 u4 H
0 M- N1 p! N9 N- K" V
1 I* l) Q6 U& V; Q2 a

3 a+ K4 _+ |# G. v1 |9 I+ d8 R& F8 h& A
, i2 O+ E3 }2 h# v國小作文   gfgfgf.com.tw/zybj/qjys/   2018年08月27日 職場指南; o* J4 p1 i  e# f- p7 ^
中醫五穀雜糧養生    愛情話語 gfgfgf.com.tw/zycs/yaxd/  短髮髮型   中醫減肥       gfgfgf.com.tw/zybj/zyjf/  生日快樂祝賀詞
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-28 02:57 , Processed in 0.111846 second(s), 22 queries .

回顶部