  在小型激光器冷水机的使用过程中,偶尔会出现小型激光器冷水机出现高压报警导致停机不运行的状况。出现了高压报警的情况,小型激光器冷水机也就不再运行了。那么您知道小型激光器冷水机高压报警的原因是什么吗?我们又该如何解决呢?下面酷凌时代小编为您介绍:, }3 H( K1 K# I. R1 z/ x; p! i

! |, H! e. w% Q, }2 E- I) i% Z5 Q" j* R! U$ T% b
! C& |, N. h0 T/ \( ?2 t5 X, I4 ~
0 {2 R) e5 w' U0 n. v
2 h; ?. r6 u7 t, G- V; ^; M
  小型激光器冷水机出现高压报警的可能原因:
/ |8 v+ Y' F5 U( D. ~/ m& _8 }! t8 ^  y4 H5 t% O
  1、冷却水未开。
9 k3 G1 _% m' }- h3 C
$ ]; p2 B+ [# c: k  2、冷却水流量过小或温度过高。4 u. B" \5 }0 D& ]- L
: G/ F8 r' ~# N7 j! ^( p8 v4 i
  3、冷凝器铜管积垢多、通径小,散热差。  T2 K0 x( z3 h/ J
: Z' f) P# w! J/ G
  4、冷媒太多。
! N$ Z8 ^1 D, e* ^7 Z* ^; \9 T  r( L3 _3 s& x% ?3 |
  5、膨胀阀开启度过大。
/ J5 t& Z& C3 O& D6 H6 V
, k/ H8 X  {+ [- p  6、积尘严重。
; x4 w  a- f# m6 S: g  w9 W4 f
3 K" f: R; @" K6 H( a  小型激光器冷水机高压报警的解决办法:' `: t/ G* N+ j/ V% L! L! o
+ A# {( C! p+ q
  1、请打开水阀。8 ~, B) F1 Z1 [- e! B

, S) }; I# f( r% V3 M  2、加大冷却水流量或降低水温(冷却水容许21度-38度)。- u0 z4 e* f4 P8 g2 z0 s9 n# R" i
9 D0 l6 _* |, a4 I) R& Q' H; i
  3、清洗冷凝器铜管。
, y# P+ R" O* R: v- W( ^% K$ n" c) t/ l# A  c* n  {
  4、排放多余冷媒
" t6 f' k) T) W1 y' \  r1 E8 U' Z# f% |4 _; y) R4 O: y
  5、适当减少膨胀阀开启度,将压缩机热继电器保护掣(RESTET)按下,查明原因后重新开机。+ G4 I4 ~/ M. Y+ \  t
4 X1 ^* y$ |6 x: c
  6、定期拆洗防尘网,使用空气枪清洗冷水机冷凝器铝翅片上的灰尘,然后确保冷水机入风口和出风通道顺畅。
5 Z/ H7 n8 n( C: Z4 j6 J
" C+ G* Y7 }( b4 L7 p2 f; \  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、光纤激光器冷水机、手持焊激光冷水机、双温双控冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://www.coolingstyle.com.cn/% K. O0 }/ x4 H1 k9 Z