- 注册时间
- 2019-5-23
- 最后登录
- 2023-9-23
- 在线时间
- 320 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 188
- 主题
- 188
- 精华
- 0
- 帖子
- 188
- 金币
- 0
- 积分
- 188
- 精华
- 0
- 主题
- 188
- 帖子
- 188
|
六月,全国的气温呈明显上升趋势,不少地方甚至达到30℃以上。而小型工业冷水机作为激光设备的必备的配套冷却装置,在夏季时,我们需要把它的温度设置到合适的工作范围内,才可以确保激光设备能在恒温状态下稳定持续的正常运作。那么夏季,小型工业冷水机水温度要调到多少才适合?下面酷凌时代小编为您介绍:
* _9 S1 e9 I+ W2 O! X
5 V) T6 L) [! k+ H+ z. B 1 D! @3 R/ F7 C0 W" l
; U7 M- m( e, z5 `: V& e. T
带负载情况下,酷凌时代厂家建议您可以将小型工业冷水机温度设置在20-30度之间。# \ d) L# Z% R# m' v: V
5 P3 i W0 e5 P* p0 i4 Z; w 小型工业冷水机温度设置方法:
8 n5 m! O) ?9 Y* }2 s5 H: c' F( ?+ @8 n7 G% x1 H# A
小型工业冷水机显示屏采用电容式触摸按键,主要功能包括开关机操作及对水箱中水温的设定。按键触摸有效时蜂鸣器会发出短暂的“滴”的声音,无效触摸时不会有反应。
+ Y% j% g4 c# |, t) L
% m0 N. g7 F$ P+ D: \! F( j, W 1、长按2秒“ON/OFF”键完成一次开关机切换。
* H- t/ x& f0 H; |. f9 ^7 R+ e5 u5 J" J# G. c' ~9 \) C
2、长按2秒“SET”键进入设置界面,此时显示屏上设定温度区域显示“SET F0”,随后每次单击“SET”按键,该区域会循环显示“SET F0”、“SET F1”、“SET F2”三种标识。“SET F0”表示此时可设定目标温度;“SET F1”表示此时可设定高温报警值;“SET F2” 表示此时可设定低温报警值。在“SET F0”、“SET F1”、“SET F2”中的任一设置界面,长按2秒可让显示屏恢复到正常显示状态。停留在设置界面超过10秒且无任何按键操作,显示屏也将恢复到正常显示状态。
. _2 R* h, K5 N% F! K' ^( J) A* L" r% o+ C# R: P4 s( u" r
3、在设置界面时“UP”按键有效。在“SET F0”界面时,单击此按键,设定温度增加0.1℃,长按超过2秒,设定温度连续增加,最大值为35℃;在“SET F1”界面时,单击此按键,高温报警温差值增加0.1℃,长按超过2秒,高温报警温差值连续增加,最大值为10℃。在“SET F2”界面时,单击此按键,低温报警温差值增加0.1℃,长按超过2秒,低温报警温差值连续增加,最大值为10℃。- }/ ^' G6 |+ R @. {* E! H1 ~
# |& i( L- {, D, T& V 4、在设置界面时“DOWN”按键有效。在“SET F0”界面时,单击此按键,设定温度减小0.1℃,长按超过2秒,设定温度连续减小,最小值为10℃;在“SET F1”界面时,单击此按键,高温报警温度值减小0.1℃,长按超过2秒,高温报警温差值连续减小,最小值为0℃。在“SET F2”界面时,单击此按键,低温报警温差值减小0.1℃,长按超过2秒,低温报警温度值连续减小,最小值为0℃。/ @" a* i! @' c- F0 ~
. Q5 t; Q% N X 酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、光纤激光器冷水机、手持焊激光冷水机、双温双控冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://www.coolingstyle.com.cn/% ], J; b! C! Y5 J
' O" v1 T. V* `. ] C4 O4 o0 T
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|