设为首页收藏本站
搜索
查看: 5986|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

如何设计螺杆式冷水机组

[复制链接]

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-6-25 16:01:41 |只看该作者 |倒序浏览
大家一起来谈谈如何设计螺杆式冷水机组吧" x3 k4 B' K# c. _
首先规划型号- ?4 [# y* {6 @2 W/ r# w
对于满液式水冷冷水机组,先要选择压缩机,现在市场可用的螺杆压缩机主要是汉钟,复盛,refcomp和bitzer四家,理论上都可以做满液。  q# s) h; Z/ ?# q/ V* s
一般按照冷量工况蒸发5.3度,冷凝38度选取制冷量,过冷3度过热5度,当然这些参数都是可以修正,最好按照单压缩机来规划,然后组合后依据制冷量不重合再来规划双压缩机的,能使用单压机的可以稍后再规划双机,大多数客户不关心使用几台压缩机,但是也有个别的非要使用两台可以独立运行的产品,毕竟两台可靠性高些,但是成本也高。8 u) q& X  {. u- U; s; I
其次就是规划技术细节了
8 C4 D. z7 j4 W. C9 t! t8 u# f$ ?* x控制器,换热器,节流方式,节流控制方式,容量调节方式
. t3 {9 p' n; {' w* w( q+ A
. L: L4 j+ x* o( T; M未完待续
1

查看全部评分

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
2#
发表于 2009-6-26 10:22:40 |只看该作者
要确定控制器先要确定节流方式和容量控制方式; n- m* i8 x* X; Z- g+ b! ?
容量控制方式基本就是有级或无级控制,使用不同的压缩机和不同控制方式,需要的电磁阀数量不一样,比如汉钟和来富康的无级控制需要2个电磁阀,而有级控制至少需要3个电磁阀,比泽尔需要四个电磁阀,每个电磁阀都需要一个开关量,还要考虑到两台压缩机的情况。当然还会有些项目需要3-4台压缩机,但是初期可以先不考虑。
# ~' k4 B& u1 B9 W. s  J另外就是节流方式,满液式机组的节流一般采用电子膨胀阀,电动调节阀和节流孔板,以及部分厂家采用的电磁阀+节流孔板。这几种方式对主控制器的要求完全不一样,如果用固定孔板完全不需要主控,使用电调方式对主控的要求也是有好几种。根据各个公司的情况,如果公司有编程高手可以考虑用主控控制啊,如果没有
0 m  t6 C3 D7 n4 W+ Y只能从市场上找找有没有成熟的了,个人觉得孔板是个好东西,可以应对大多数普通工况,推荐选择啊
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
3#
发表于 2009-6-26 10:28:51 |只看该作者
如果,是第一次开始设计,一定要从压缩机开始研究,一定要知道压缩机上每个接口干嘛用的,每个电路需要接什么,接口有啥要求,一般技术手册上写的比较清楚,但是关键是仔细看懂,理解为啥,直接打电话给压缩机销售工程师是个很好的方法,他们一般经验丰富,能让初学者少走弯路,而且一旦公司确定了这个型号的压缩机,他们一定会尽力帮你做好机组的。如果哪个销售工程师水平不行,那估计也做不了太久。所以一定充分利用好这个资源
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
4#
发表于 2009-6-30 16:53:34 |只看该作者
本帖最后由 算算看看 于 2009-6-30 16:56 编辑 / |/ s; ]4 p6 A- ]) h- g

8 A9 h; R5 p; S, T. g# h两器的设计,其实可以不用设计,直接采购就行,厂家帮你设计,回来了可以审查一下( q7 h# R; P. v2 t/ S# g6 {& k
基本你要什么样的他们做什么样的,交给专业人士来做,东西好,还漂亮。
% G  q( n6 S5 n3 A( {" z而且压力容器设计及制造许可证,也是比较麻烦的。自己取证,实在是有点多余。
# d' ~& d2 {$ z, @2 i4 A当然,质量要好好控制,很多时候,好的零配件不是选出来的,是质量管出来的,因为就算是一个厂家的产品2 B0 Q1 M( {. B4 ]6 o; P
管与不管,质量可能相差很大。( o6 C$ v# J2 {/ V
现在就连3000冷吨离心机的两器,配套厂家也可以制造了,所以,要走捷径啊
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
5#
发表于 2009-7-16 10:18:18 |只看该作者
机器做好后的测试,一定要严格一些,制定具体的实验计划,有些过程是需要走的,不要怕机组损坏,如果机组设计的好,想人为弄坏都不是件容易的事,俗话说就是折腾一下他,断流啊,水量不足啊,冷却水高温啊,什么的,都试试,压缩机加载减载,啥的,出的问题越多越好,此时出问题比出厂出问题要好的多
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-28 05:36 , Processed in 0.110343 second(s), 23 queries .

回顶部