“压缩机高压端出来的是常温”说明制冷系统肯定不正常了,至少有两种可能性:
% @, j/ s0 {* h9 M7 K第一,压缩机出问题了,阀片坏了(活塞式压缩机)或者压缩机的高低压串气都会出现排气温度低的故障。
" t; V# J+ L( \9 G$ H6 M( l( [% D第二,系统堵住了,也会出现这种故障,在实践中我遇到过几次了。你换了膨胀阀还是不行只能说明膨胀阀没有堵,过滤器呢?电滋阀呢??
! [& Y2 G1 i* g- v" J 其实,你需要进一步检查压缩机的低压,低压为负压肯定是堵了,低压不是负数,则要确认压缩机是否正常。顺便说一句,漏也可能出现这种情况,但是很少见。。。 8 g5 v4 W* t. ]. R! x+ l0 s
[em07] |