设为首页收藏本站
搜索
查看: 3761|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

排气压力高报跳机

[复制链接]

1

主题

0

好友

92

积分

小学生

Rank: 2

金币
86
积分
92
精华
0
主题
1
帖子
3
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-5-19 20:51:55 |只看该作者 |倒序浏览
我们用的是氟利昂螺杆机组,这几天老是排气压力高报跳机。查了很多方面,还是不知道

1

主题

0

好友

92

积分

小学生

Rank: 2

金币
86
积分
92
精华
0
主题
1
帖子
3
2#
发表于 2009-5-22 20:19:49 |只看该作者
经过这两天的检查,发觉是系统内不冷凝气体较多,把不冷凝气体排除后就能正常开机了
回复

使用道具 举报

coolcom 该用户已被删除
3#
发表于 2009-6-1 09:52:56 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

36

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
15
积分
36
精华
0
主题
3
帖子
8
4#
发表于 2009-6-12 07:41:33 |只看该作者
是呀,我有2台,排气温度高,还没有解决呢?
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

6

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
4
积分
6
精华
0
主题
1
帖子
2
5#
发表于 2009-7-28 23:18:47 |只看该作者
试一试
4 Z: [# w2 r, u, c% _% J7 q; H
第一步:停机系统排空。
( P  _+ X. O% a$ D第二步:拆开壳管式冷凝器端盖,用毛刷刷洗后排气压力会下降,因为循环水中含藻、菌、锈类,敷贴在冷凝器管壁上,影响换热效果。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 11:30 , Processed in 0.115677 second(s), 23 queries .

回顶部