设为首页收藏本站
搜索
查看: 4172|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

关于机组低压侧压力低、制冷量不足的一个问题

[复制链接]

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-7-30 17:06:32 |只看该作者 |倒序浏览
关于机组低压侧压力低、制冷量不足的一个问题
( o( C$ j3 ^# n6 g, {9 H* b现在我遇到一台半封螺杆机组 出现了低压侧压力低,制冷量不足的问题
1 _! R' u) g  ^# ]6 S$ x$ {4 B2 P( T. e* E* h# D. r5 A2 j7 S
我们同一型号的机组做了3台,在调试的时候有一台机组直接就低压保护,开不了机。调大热力膨胀阀后依旧没有反应,当时就更换了一个热力膨胀阀再开机的时候低压3.3公斤,阀后温度-4度,吸气管温度6度,排气压力15。2公斤,温度60度左右。但是制冷量只有80%左右。油位正常,机组功率达到额定功率了。
& Q0 O8 v- j- B3 p: ?# u) [  I6 U) i  后来我们重新换了一个压缩机,居然又是低压保护开不了机。满载后2分钟就保护了。高压12公斤左右,低压一直下降到保护(2公斤) 供液管路拆下来看了没有堵塞,机组前后弄了1周了  我也无能为力了 放在哪里  周一再重新开机看看
$ r& [# v/ K5 c# A9 O8 _  不知道哪位前辈可以帮我看看是什么问题不

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
2#
发表于 2009-7-30 17:06:35 |只看该作者
关注楼主的问题!) p; s7 ?4 s( D) f
0 e6 U! a; x8 R3 D8 @- M. m
我想问一下,你说的系统,是什么工况?
, z) R, N* h2 D' T1 S0 ^& Z
& d# g3 H' a  C& }6 ^是水冷冷水工况吗?/ `% ~$ r1 o8 A  K" `& M1 L
. |. e8 r- L  Z; j# i' \3 }
另外,我想知道你用的压缩机是什么型号?蒸发器是否为干式?两器换热面积多少?膨胀阀的型号?
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
3#
发表于 2009-7-30 17:06:37 |只看该作者
同一型号的机组做了3台
$ X9 K2 ^& y8 C1 s! Q
5 ]4 X, ~( D' w+ \1 \如果另外2台没有问题,暂时排除设计及选型问题- }) M+ f# @* r+ s' g
考虑一下蒸发器:是否堵塞;蒸发器内水流短路;
- I4 `6 t( s; q; C) _" ~) f3 f膨胀阀你是换的阀芯吗?检查一下是否阀芯脏了;* g4 W3 G* @/ w+ _3 _, q0 r
满载后高压12公斤?冷却水温度多少?缺氟?* k: l% B% {# R! W, r7 B
是 22冷媒吗?
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
4#
发表于 2009-7-30 17:06:42 |只看该作者
你检查制冷电磁阀是否的开启度,制冷剂是否充足。
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
5#
发表于 2009-7-30 17:06:46 |只看该作者
是不是水温的原因呢    水温太低了
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
6#
发表于 2009-7-30 17:06:47 |只看该作者
可能原因:管路脏堵,检查方式手摸液管路,是否冰凉?堵则冰冷;
3 e$ X/ O( n* |% Z' S另一原因:系统缺氟,检查方式比较冷凝温度和冷凝器出水温度,一般的设计温差是5度左右,少于3.5说明缺氟;
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
7#
发表于 2009-7-30 17:06:50 |只看该作者
非常感谢大家的关注 我做的机器是22的冷媒 结果一段时间的折腾 问题找到了  是压缩机里面冷冻油多了 把油放了 一些出来就好了
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
8#
发表于 2009-7-30 17:06:52 |只看该作者
整个系统在有问题的时候根本不能 正常运行  所以不能在温度上看出什么大问题 我经过两次放油才解决问题  & ]5 b# x% D  R! c1 j1 q
我现在已经不做技术了 在一家美资公司做商务机组销售
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
9#
发表于 2009-7-30 17:06:55 |只看该作者
我遇到同样的问题,温度拉不下,而且机头结霜严重,能耗大。