我想设计一套真空烧结炉冷却水节能循环系统,求专家支招!
! k, a' ^6 w8 k7 T 我实验室现有美国谷轮冷水循环机组(据制冷公司人讲是法国泰康,自己查后知道他们蒙咱滴)上面参数是: j. R. m! l$ }- P/ U
1、Copeland B5K,有两套,配备2台120W浙江星奥风冷电机。桨叶式散热风扇。- N/ J6 t! D5 z0 q; ] \9 G% B1 w, |& ^
2、冷却水管是紫铜管约8米长DN20的,放在一个2立方的不锈钢水罐里。8 {8 m& Z' ?0 r; w( B% O2 |' K% j( K
3、现在想加装一套品牌冷却水机组,使得制冷能力达到:每小时可使12吨水冷却6度到10 度; 4、我准备建一座室外钢筋砼散热水池,规格为:2米宽X5米长,深度为1.5米。这样可以达到所需的冷却效果吗?
- {0 r% q5 K( D$ j6 F2 n. _0 E: h# @) \( L7 q3 J& B, Y1 F, t% j
5、我们研究所在福建,夏秋季室外气温在28~37度,冬春的气温在10~20度,我们炉体进水温度在25度左右,我想散热面积大些,春冬季能否就不用冷却水机组了,
7 c2 K% O9 Z7 n& y以上想法是否可行还望朋友指教。
- `! E* C% b$ x5 Q. f8 t我是工民建主要搞土建,不通制冷,麻烦了!! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
每小时使12吨水冷却10度所需的制冷量为:( o% N9 i Q& b! Y
Q=ρ水×Cp ×L×△t
* b& @. P% C. E7 h( b( f式中:ρ水 是水的比重 1000㎏/m3 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-9
- 在线时间
- 23 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 278
- 主题
- 18
- 精华
- 1
- 帖子
- 94
- 金币
- 151
- 积分
- 278
- 精华
- 1
- 主题
- 18
- 帖子
- 94
|
Q=ρ水×Cp ×L×△t# V& L7 N k: |& {- k5 k: i0 W
式中:ρ水 是水的比重 1000㎏/m3 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
楼上的朋友,我觉得计算没问题。凭经验每小时12吨需要150P的制冷量。 每小时12吨,那么要冷却的温差是多少呢?- `, U* C4 b8 Q$ X; `. E P' d
本人做设计从来不以经验为准,虽然我大学毕业也已18年,而且一直从事制冷空调的工作。我觉得一切要以计算为准。如果公式计算有不对的地方。希望大家讨论。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 472
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 191
- 金币
- 261
- 积分
- 472
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 191
|
不好意思,我算了一下,怎么结果不是13.95KW,而是139.5KW,因为是10度。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
不好意思,我算了一下,怎么结果不是13.95KW,而是139.5KW,因为是10度。. B! o3 ], r) R$ k5 P& l" w
还有,东莞大昌制冷的15KW的冷水机组只配了300L水,直接是一个闭循环,: t; t8 l& M1 e/ M
而我的这个是开路循环,夏季有什么好的方法吗?/ O5 b" Y$ m! j+ N
如果能从方案上定义一下我的想法,更好,为什么不能节约能源呢? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
实在对不起,是后面那个10没有乘上,应该是139.5. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
这是我的招标意向书# n# H+ [& N2 _8 S/ b: @
真空炉冷却水循环系统改造可行性分析(招标文件):
2 U. H& i# H, C3 ^1 a一、 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
这是图纸,制冷设备已经改装好了
: o8 Z1 s! h4 x阿阿,这4天来把我忙坏了,明天试机。 |
|
|
|
|
|
|
|
|