设为首页收藏本站
搜索
查看: 5501|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

我想设计一套真空烧结炉冷却水节能循环系统,求专家支招!

[复制链接]

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-7-31 14:44:54 |只看该作者 |倒序浏览
我想设计一套真空烧结炉冷却水节能循环系统,求专家支招!
! k, a' ^6 w8 k7 T    我实验室现有美国谷轮冷水循环机组(据制冷公司人讲是法国泰康,自己查后知道他们蒙咱滴)上面参数是:  j. R. m! l$ }- P/ U
1、Copeland B5K,有两套,配备2台120W浙江星奥风冷电机。桨叶式散热风扇。- N/ J6 t! D5 z0 q; ]  \9 G% B1 w, |& ^
2、冷却水管是紫铜管约8米长DN20的,放在一个2立方的不锈钢水罐里。8 {8 m& Z' ?0 r; w( B% O2 |' K% j( K
3、现在想加装一套品牌冷却水机组,使得制冷能力达到:每小时可使12吨水冷却6度到10  度;      4、我准备建一座室外钢筋砼散热水池,规格为:2米宽X5米长,深度为1.5米。这样可以达到所需的冷却效果吗?
- {0 r% q5 K( D$ j6 F2 n. _0 E: h# @) \( L7 q3 J& B, Y1 F, t% j
5、我们研究所在福建,夏秋季室外气温在28~37度,冬春的气温在10~20度,我们炉体进水温度在25度左右,我想散热面积大些,春冬季能否就不用冷却水机组了,
7 c2 K% O9 Z7 n& y以上想法是否可行还望朋友指教。
- `! E* C% b$ x5 Q. f8 t我是工民建主要搞土建,不通制冷,麻烦了!!

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
2#
发表于 2009-7-31 14:45:00 |只看该作者
我的朋友呢,斑竹GG呢?
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
3#
发表于 2009-7-31 14:45:03 |只看该作者
每小时使12吨水冷却10度所需的制冷量为:( o% N9 i  Q& b! Y
Q=ρ水×Cp ×L×△t
* b& @. P% C. E7 h( b( f式中:ρ水 是水的比重  1000㎏/m3
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

278

积分

高中生

Rank: 4

金币
151
积分
278
精华
1
主题
18
帖子
94
4#
发表于 2009-7-31 14:45:10 |只看该作者
Q=ρ水×Cp ×L×△t# V& L7 N  k: |& {- k5 k: i0 W
式中:ρ水 是水的比重  1000㎏/m3
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
5#
发表于 2009-7-31 14:45:13 |只看该作者
楼上的朋友,我觉得计算没问题。凭经验每小时12吨需要150P的制冷量。 每小时12吨,那么要冷却的温差是多少呢?- `, U* C4 b8 Q$ X; `. E  P' d
本人做设计从来不以经验为准,虽然我大学毕业也已18年,而且一直从事制冷空调的工作。我觉得一切要以计算为准。如果公式计算有不对的地方。希望大家讨论。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
6#
发表于 2009-7-31 14:45:15 |只看该作者
不好意思,我算了一下,怎么结果不是13.95KW,而是139.5KW,因为是10度。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
7#
发表于 2009-7-31 14:45:17 |只看该作者
不好意思,我算了一下,怎么结果不是13.95KW,而是139.5KW,因为是10度。. B! o3 ], r) R$ k5 P& l" w
还有,东莞大昌制冷的15KW的冷水机组只配了300L水,直接是一个闭循环,: t; t8 l& M1 e/ M
而我的这个是开路循环,夏季有什么好的方法吗?/ O5 b" Y$ m! j+ N
如果能从方案上定义一下我的想法,更好,为什么不能节约能源呢?
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
8#
发表于 2009-7-31 14:45:21 |只看该作者
实在对不起,是后面那个10没有乘上,应该是139.5.
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
9#
发表于 2009-7-31 14:45:25 |只看该作者
那么大的制冷量,需要多大的冷却水机组?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
10#
发表于 2009-7-31 14:45:30 |只看该作者
这是我的招标意向书# n# H+ [& N2 _8 S/ b: @
真空炉冷却水循环系统改造可行性分析(招标文件):
2 U. H& i# H, C3 ^1 a一、
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
11#
发表于 2009-7-31 14:45:31 |只看该作者
这是图纸,制冷设备已经改装好了
: o8 Z1 s! h4 x阿阿,这4天来把我忙坏了,明天试机。