家用空调能不能采用可燃制冷剂?
; ^& g/ m* D" l. P4 a$ r' `- ]! |1 ?% b& o# Q- }$ P, h+ m. T
同上 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
![Rank: 5](static/image/common/star_level3.gif) ![Rank: 5](static/image/common/star_level1.gif)
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
根据ashrae的标准,充注量小于一定数值时,可以用。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
![Rank: 4](static/image/common/star_level3.gif)
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
主要是和充注量还有居住房间的面积有关(浓度),相信会在小型的设备中推广. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
![Rank: 4](static/image/common/star_level3.gif)
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
引用:! f |3 }4 I6 q, ^8 [) T
以下是引用linac在2006-02-17 22:46:56.0发表的内容:- O4 O" t" C: h; c# o; a; c, w& L! ]
根据ashrae的标准,充注量小于一定数值时,可以用。你是否可以找到相关条文?
7 v# B, d1 x* \& _) X* L) L; ~( ?5 g/ N @$ ~6 M2 o0 @
ASHRAE基本不管家用空调机组(指制冷剂注入量≤10kg的系统),关于制冷系统安全的标准ASHRAE 15规定,不允许使用可燃制冷剂。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-9
- 在线时间
- 23 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 278
- 主题
- 18
- 精华
- 1
- 帖子
- 94
![Rank: 4](static/image/common/star_level3.gif)
- 金币
- 151
- 积分
- 278
- 精华
- 1
- 主题
- 18
- 帖子
- 94
|
引用:
# q: P" n- R/ a9 B$ v以下是引用zwxdh在2006-02-17 11:18:47.0发表的内容:& y/ x3 l% [: ~
应该可以吧,这里不是有篇文章吗? & I' M2 Q5 i5 E, c
http://www.china-ea.com/news/shownews.asp?nid=19631这篇文章好奇怪,不知为何不提及中国有关标准对此的规定。4 q) ~4 ]: l- U, r
! L8 ]+ D/ f1 W( t1 O按中国相关标准规定,目前不允许在家用空调系统中使用可燃制冷剂。主要指采用直接膨胀房间的机组,例如房间空调器、单元式空调机等,间接系统,例如,冷水机组在满足一些附加安全要求后,允许使用A2类可燃制冷剂。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
![Rank: 5](static/image/common/star_level3.gif) ![Rank: 5](static/image/common/star_level1.gif)
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
主要是和充注量还有居住房间的面积有关(浓度),相信会在小型的设备中推广.关键问题在于产品的结构安全设计以及相关的生产、维护安全规范需要配套,详细要求见IEC 60335-2-40:2005。在中国,预计在2008-2012年才有机会实施相关规定,即最快两年后才允许在房间空调器中使用可燃制冷剂。
$ q4 ~# J2 C' t+ r; {+ F# n/ ~. h
% o1 x- J* B8 ^/ o7 D1 x/ C在使用专用机房的间接系统,例如,冷水机组,是可以使用A2类可燃制冷剂(丙烷属于危险性更大的A3类)的,但是,需要增加一系列安全措施,详见GB 9237-2001。; e, L% @! G5 R+ C& G: T
: e& I+ z) T# n. ^' g1 x3 Y3 F# s0 O) _问题在于,哪个厂家有兴趣冒这样的风险?哪个用户愿意试一下?小心邻居有意见。技术措施和规范的符合性不是问题,如果谁愿意搞一项国内首创,这是好机会。 |
|
|
|
|
|
|
|
|