氟系统进水- {+ ^- E6 z) F4 |
各位同行师傅!
; W+ d7 |9 A9 x, Z) g7 U    请不吝指教!! M7 c2 M" O: C- a2 ?0 g
    我在处理九台组合水冷模块机时,有三台机组的的F漏了,每台机组有两台压缩机,如图中所示:蓝色部分所示机组正常运行,绿色部分所示机组用户未使用.出现问题的为红色部分所示3台机组.问题如下:* V! x( \$ G/ s

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
2#
发表于 2009-8-1 12:09:21 |只看该作者
什么呀!不懂啥意思!呵呵!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
3#
发表于 2009-8-1 12:09:22 |只看该作者
按照你说的,无氟的机组基本上是蒸发器冻穿了。造成的原因也有很多(在做水处理时药性太强,冬天机器蒸发器加热器未工作都会造成蒸发器内铜管的破裂)。按照您这种模块机内漏维修起来也比较麻烦。
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
4#
发表于 2009-8-1 12:09:22 |只看该作者
F系统由水的话,就等着倒霉吧。最少要抠半年,我抠过我知道。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
5#
发表于 2009-8-1 12:09:24 |只看该作者
按楼主故障描述,最大可能是冰破,冰破的主要原因是:在补水装置坏系统缺水的情况下机组仍能运行,建议检查水流开关是否短接和流量调节是否适当。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
6#
发表于 2009-8-1 12:09:25 |只看该作者
清理大约需要半个月时间。一定需要专业,细心,否则只会扩大损失。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
7#
发表于 2009-8-1 12:09:35 |只看该作者
先找出处理漏点。可以用141B清洗系统,装置干燥过滤器,做好真空1500M以下。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
8#
发表于 2009-8-1 12:09:36 |只看该作者
如果压缩机进水就大修。注意用141B清洗系统时最好不要清洗大修后的压缩机。QQ14324190