发表于 2009-8-3 17:23:42 |只看该作者 |倒序浏览
关于r410a制冷系统的求助' O8 G6 Q) y: `9 ]! ^' J% c

1 d7 a' a2 Q+ v最近我们公司要装几台格力的R410A家用空调。
8 ?2 o( D  d+ }, z7 f好像和以前R22的机器有很大的不同。
( _! _* G# \$ z: _5 q请问这种机器抽空宝压的步骤是什么样的??

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
2#
发表于 2009-8-3 17:23:47 |只看该作者
什么叫“好像”?有多大不同?
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
3#
发表于 2009-8-3 17:23:51 |只看该作者
谢谢专家的回复  a* R, H+ @  ~; \
r410a制冷剂工作压力要远远大于R22的压力,据说要专用的铜管6 F) O( y, ~. i2 |* t' _
还有专用的抽空设备
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
4#
发表于 2009-8-3 17:23:52 |只看该作者
R410A的压力是R22压力的1.6倍,维修最大的不同是表阀,要专用表阀,安装时公司都要求用真空泵抽空
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
5#
发表于 2009-8-3 17:23:54 |只看该作者
高低压表的量程 要大得多
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
6#
发表于 2009-8-3 17:23:55 |只看该作者
压力测试最大是40KG    铜管用无油铜管 管壁要足够厚  焊接要搞好点 其他倒是没什么
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
7#
发表于 2009-8-3 17:23:56 |只看该作者
还有就是  格力的R410A产品不是很好。如果你是安装公司的话还是少做点吧  售后麻烦