满液式主机,采用什么样的停机方式较好?
4 g3 B e* z, [9 j5 |* m% A满液式水冷空调主机,压缩机是汉钟的半封闭螺杆机,逐级加载起动。问题是采用什么样的停机方式较好?+ M. O" J+ b* Z& ]4 O
; d* c, X8 x. ^. r: X) t& j
是直接停机?还是先逐步卸载,然后再停机? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
满液式水冷空调主机,压缩机是汉钟的半封闭螺杆机,逐级加载起动。问题是采用什么样的停机方式较好?
2 |; X+ }. n' l# E' }/ K是直接停机?还是先逐步卸载,然后再停机?当然是直接卸到25%负载,然后延时一段时间(20~30秒这个时间根据压缩机不同,有所不同)后关压缩机(断电).具体可以询问汉钟技术支持噢 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
汉钟压机的样本上说:手动停机采用100%-75%-50%-25%或者直接卸载至25%后再停止运转,卸载电磁阀应持续通电30-60秒以上。 |
|
|
|
|
|
|
|
|