发表于 2009-8-5 10:56:35 |只看该作者 |倒序浏览
YORK机蒸发小温差偏高,急& p5 }6 |  d, W0 r" X# j. g
2 p3 l& U- T/ E2 v! [
我这里有一台YORK机,经常性出现蒸发小温差偏高,请各位高手帮忙一下.正常应该是多少?

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
2#
发表于 2009-8-5 10:56:37 |只看该作者
哪位前辈给予解答,在线等
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
3#
发表于 2009-8-5 10:56:38 |只看该作者
需要制冷的温度是多少??  什么冷媒????
5 i" Z. ?* q# G: P6 z& D
- ]5 g- S4 g: J0 O0 S( K6 d1 \; c0 v
详细点说明
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
4#
发表于 2009-8-5 10:56:40 |只看该作者
建议清洗一下先,然后做做保养,投点药什么的
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
5#
发表于 2009-8-5 10:56:40 |只看该作者
谢谢各位,蒸发器和冷凝器刚洗过,水处理也刚做过.小温差还是有点高.有3.6-4.2之间.
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
6#
发表于 2009-8-5 10:56:41 |只看该作者
小温差还是有点高.有3.6-4.2之间.应该可以正常运行。$ k  A+ b1 {/ M$ h: r5 }
说明冷凝器清洗不彻底,水处理的方法怎么样???清洗完了之后还需要杀菌、灭藻,剥离系统粘泥。等
) V7 ?+ a1 F8 A细菌以及软垢、粘泥对换热效果的影响也很大,系统进行排污之后,最好做预膜。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
7#
发表于 2009-8-5 10:56:42 |只看该作者
如果仅仅是蒸发器小温差高的话,再观察下液位和蒸发器压力,估计是缺氟。蒸发器小温差要控制在1.5以下。冷凝器要控制在5以下。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
8#
发表于 2009-8-5 10:56:44 |只看该作者
冷凝器和蒸发器都很干净.水系统也做了水处理.氟也加过了.稍微下降了一点.可还是有点高.是2.8
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
9#
发表于 2009-8-5 10:56:46 |只看该作者
这样的话估计没什么问题,只要控制好小温差不再上升就行。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
10#
发表于 2009-8-5 10:56:47 |只看该作者
苏州市弘亚空调设备有限公司& C8 F8 @, i* H5 u
大量出售库存特灵、约克、开利、大金、日立等中央空调(离心机、螺杆机)20RT----1000RT
4 j- g; ~2 Z2 }1 F2 c( M6 B销售特灵、约克、开利(离心机、螺杆机)的空调机组各个时期各种机型的零配件
7 `( u. X( K1 P# l# U; Z" @) _提供各种中央空调设备,(包括特灵、约克、开利主机、末端设备和周边设备)的维护、保养和配件供应服务
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 12:35 , Processed in 0.107803 second(s), 23 queries .

回顶部