我单位有一台大冷的双级螺杆氨压机(带经济器型),中间压力波动较大(0.02——0.6MPa),请问各位专家可能原因是什么?谢谢!!!!

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
2#
发表于 2009-12-17 09:48:07 |只看该作者
本帖最后由 fenqing 于 2009-12-17 09:54 编辑
& K. s, Z. x- r8 D; o7 s% z9 ]) m. B! G7 _% J. d; \1 s- [& ]
这种情况一般是液体流量波动较大造成的,经济器内液体过多的时候压力低,液体少的时候压力高,系统循环不稳定,循环不稳定一定是流量控制系统有问题,流量控制一个是压缩机,一个是节流装置,先检查一下节流装置是否有堵塞或者有异物吧。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

11

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
6
积分
11
精华
0
主题
1
帖子
4
3#
发表于 2009-12-17 22:08:03 |只看该作者
谢谢楼上专家,我回去检查一下节流阀吧