设为首页收藏本站
搜索
查看: 4267|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

动态平衡阀和静态平衡阀

[复制链接]

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-5 16:58:58 |只看该作者 |倒序浏览
动态平衡阀和静态平衡阀
; l7 m+ n3 G  I8 k
8 U0 ?3 B  B0 M' D. P+ Y但是前段时间我看过一个报告:是说关于动态平衡阀和静态平衡阀的,: Q- ~6 q) ]! T2 E5 T  o5 U/ U
其就是调节中央空调的水力不平衡,请问有谁知道:俩者到底有什么联系

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
2#
发表于 2009-8-5 16:59:01 |只看该作者
通常水力失调分为静态失调和动态失调,对于定流量系统,静态失调可用静态平衡阀或动态平衡阀来解决,区别在于前者需用仪表进行调节,而后者不需要。而动态失调是随机变化的、动态的,这种失调现象只能用动态平衡阀来解决。 ' w4 x- |9 S3 j1 [4 J" Y

5 y! f" ]* ?  m/ b动态平衡电动调节阀相当于设定一流量,动态平衡阀保持此流量不变,当指令改变时电动阀开度改变,设定新的流量值,平衡阀再保持新流量不变,这样可不受外界影响,而保持机组的流量不变,使系统调节比较稳定。工作状态稳定,但是必须维持最小压差以保证动态平衡。
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
3#
发表于 2009-8-5 16:59:02 |只看该作者
要了解平衡阀之间的区别,首先要弄清楚什么是动态失衡和静态失衡!据我所知,所谓静态失衡,是指由于管路在施工中产生的附加阻力损失,使实际水力状况偏离设计值,从而产生水力失衡,叫做静态失衡;而动态失衡,指由于系统中流量的变化,导致拥护的水力达不到设计值,或者说,用户阀门的开度对系统水力状况产生了影响,就叫做动态失衡.
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
4#
发表于 2009-8-5 16:59:05 |只看该作者
至于动态平衡阀和静态平衡阀的区别,我同意上家的看法!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
5#
发表于 2009-8-5 16:59:10 |只看该作者
动态平衡是随机的,应该说是属于末端调节设备
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
6#
发表于 2009-8-5 16:59:12 |只看该作者
现在都流行使用动态平衡阀啦,不管你是动态还是静态的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-9-30 12:24 , Processed in 0.111550 second(s), 23 queries .

回顶部