- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
蒸发冷的几个重要问题; H g: R# c+ y0 r- w* ?
关于蒸发冷的几个重要问题希望高手门探讨下
9 F' |3 [ V( J% ~, [+ z1.蒸发冷的排热量是不是根据公司Q=KAΔt计算的???K的值怎么确定???Δt怎么取值???6 [2 A& K7 P7 w; Q2 K
2.对某个型号的蒸发冷怎么确定他的风量,风压,淋水量??????? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
找厂家的样本看看 什么都有了 还用的着算吗 而且你那个破公式又不对 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
1.蒸发冷的排热量不是根据公司Q=KAΔt计算的;
) @' i* i# h" u& e9 zK的值实验确定;
1 {- ?$ H' ^8 @2 R, e r2.对某个型号的蒸发冷确定他的风量,风压,淋水量,按标准确定,实际使用中都取的较大 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 472
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 191
- 金币
- 261
- 积分
- 472
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 191
|
看来这方面的高手都没参与进来阿!我想这些问题搞蒸发冷设计的才能回答,业余的很难回答准确!! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
每一个生产厂家的K值都不一样,所以的厂家K值只能适应本厂生产的蒸发冷。 |
|
|
|
|
|
|
|
|