[讨论]根据组标准的试验工况确定设计工况

[复制链接]

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-6 10:18:00 |只看该作者 |倒序浏览
[讨论]根据组标准的试验工况确定设计工况( x  L. B$ K8 o7 ~9 {0 V' \& Q) [
现对GB/T 19409-2003水源热泵机组标准里的冷热风型水环式机组进行讨论。
8 E6 j" [( |2 e5 B( j" X& w3 L8 ?我们设计时一般都按国标来,也就是制冷设计时按名义制冷:源侧进出水温度:30/35℃,使用侧干湿球温度:27/19℃,环境干球温度:27℃。制热设计时按名义制热:源侧进出水温度:20/-℃,使用侧干湿球温度:20/15℃,环境干球温度:20℃,出水温度按在制冷工况下同等水流量下所得的温度。3 w7 C/ f. ~- _  u, C5 a1 b* X% A# a9 L
制冷工况进风参数已知,水温也已知,根据JB/T 7659.2--95氟利昂制冷装置用水冷冷凝器标准,冷凝温度取40℃,这也是很合理的,也符合我们设计的习惯。
( C/ h* ~* `7 M5 s5 b0 R4 {+ U再根据JB/T 7659.5-95氟利昂制冷装置用翅片式换热器标准,蒸发温度取5℃,此值也比较合理。蒸发温度和冷凝温度确定后,两器的大小也就定了。然而出风参数未定,风机的选择就无法定。根据GB/T 19232-2003风机盘管机组标准,机组的供冷量的空气焓降一般为15.9 kJ/kg,按此值算就可以得到一个风量的大小,再根据翅片换热器的阻力来确定风机的风压,从而来选择风机。制热时是通过四通换向阀来实现的,也就是翅片换热器在此时作为冷凝器使用,进风参数已定,出风参数按制冷时的风量计算所得,因为风机没有换,风量基本不变。出风温度确定下来,冷凝温度可以确定,此时就要核算翅片换热器的大小是否合适。一般算来此时需要的面积会比制冷时要大,这就要求我们对制冷和制热工况的过热度和过冷度合理设计,我不知道大家都是如何考虑的。合理的设计就会给公司带来利润,也就是成本了。主要是两器的大小和风机的大小,如何匹配才是最佳。我们知道:提高冷凝温度、减小冷凝进出水温差,可以提高传热温差,减小所需传热面积,降低设备投资费用。然而,冷凝温度降低,可减少压缩机的耗功量,而冷却水进出口温差越大,所需冷却水流量越少,输送耗能(水泵耗能)越少,从而降低运行费用(工程耗费)。0 b. I  U5 ?+ ~
蒸发温度下降,制冷循环的外部不可逆损失加大,制冷系统的运行经济型恶化。而在相同条件下,蒸发温度下降,将使平均传热温差加大,又减少了蒸发器投资。至于温降大小也是经济性问题,加大温差,制冷循环的外部不可逆损失加大,但是可以降低风机的耗功。
/ Q" ~3 j: N. U7 X$ z) N( R/ s8 H  a! W4 u' w6 E
我们制冷时设计应该按多少蒸发和冷凝,5/40℃是否最佳,出风参数该设定为什么值风机最节省。而且制热时蒸发和冷凝设定为何值合理。
( }% F6 |  B9 W% @: a$ F下面我拿几家做各比较。' i; l; {9 i9 w" ?. n; I
厂家        美意        阿尔法特        特灵        国祥        麦克维尔
0 {% o& T" E( k5 L额定制冷量(kW)        9.2        9.5        9.0        10.6        8.93, F1 W; \* D3 c# i
额定制热量(kw)        11.7        11.2        11.5        14        10.38' F9 I+ w& O  b( L* r6 A* |) Y# Y
风量(m3/h)             1530        1728        2100      2100        1700- \& s7 q' x- @4 {" f  a/ J2 |
制冷焓降(kJ/kg)       18.04        16.49     12.86      15.14        15.764 Z' K( f$ [, G0 [% _
制热温升(℃)           22.71        19.25     16.26        19.80        18.14
8 _! W# H# v  z大家看看他们的设计参数会是什么值,他们也是按国标试验工况设计的。0 n2 H5 a- u' j0 j5 `! d
请大家来说说!