0 S; l1 S# \+ b! X7 e5 B毛细管内径要适当,长度以大于600mm为宜,但毛细管的长度也要看系统实际设计情况。如果蒸汽的压力损失较大,则毛细管长度也可小于600mm。经验公式:Gg=5400X△PXD2.8XL-0.5
& K& V9 u3 |7 L' m: i4 W
: ]" e4 D1 i2 r+ |此式中Gg表示系统质量流量
% B G# q3 b' }" EP表示压差 , y% g! [' I, i6 ?
D表示毛细管内径
2 n M" Y5 x+ x& z, J n* I" OL表示毛细管长度 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
毛细管匹配
5 W6 R- u% W' d: M( l/ j一.毛细管的规格:
4 z8 p3 s, S% S* b! W: U内径 1.2 1.4 1.6 1.91 2.286 2.4 2.96 3.36 4.0 ( ?0 u1 M7 D7 \9 u; R
外径 3.0 3.0 3.2 3.2 4.0 4.0 4.26 4.76 6.0 , S7 y- {# P9 o* C( X3 T; q+ x
二.测试布置压力点和温度点的要求 8 y* [# r( x+ P8 ^ a% N" a
2-1.布置要求如图: : o% e$ P _* m1 l, m9 n, l- z
说明:
+ ?$ o$ g* {7 O) {1. P表示压力点 5 }. Z& I3 X. _ t8 i8 |3 D/ K
2. T表示温度点
1 F% _0 C: ]9 ~9 T: \6 _3. T1 排气温度 P1 冷凝压力 T2 回气温度 ( i; _& M- F* H) D3 }( j3 i
T3 过冷温度 P2 节流后压力 T4 节流后温度 3 E. t5 V" J5 y- F% T5 R
T5 出蒸发器温度P3 回气压力 T6 压缩机底部温度
: r; A; h. l6 Q9 U! b3 d4. 如果室内外换热器由多个回路组成,在每个回路的进出管或每隔一定数目的回路
! k# [/ k. Y0 [/ p5 k, X6 h三.毛细管匹配
! i$ A: a5 `! O4 M5 ?3-1.毛细管的工作原理
( U& Q0 P" E" r$ R* B& d一般我们将空调用毛细管定义为绝热毛细管,即与外界热交换△q=0绝热毛细管能量方程式 h+w2=h1 ( A' V9 r, H7 U$ v' a" [
h 表示任一截面制冷剂的焓(j/kg) & |1 F2 u3 m8 v% ?
w 表示任一截面制冷剂的流速(m/s)
8 t) \3 @( b7 ~, F- P2 y! ph1 表示入口截面处制冷剂的焓(j/kg)
- w0 q/ n( Z2 Q, @2 C3-2.毛细管的绝热膨胀过程
0 `% S4 g( T* ~- k U; y" w' r制冷剂在毛细管中流动分为两个区:纯液体流动和两相流动区。纯液体从入口截面进入毛细管,由于液体流动阻力较小,制冷剂压力呈较平缓的线性变化(下降),当压力下降与t1对应的饱和值Ps(t1)时(对应与B截面),制冷剂状态逐渐由于过冷液体变为饱和液体,此后流动过程随压力下降将有蒸汽散发出来,转换成汽液两相流动,压力呈越来越陡的非线性变化。 8 F) U1 j4 T1 J. e+ ^( ^
3-3.采用毛细管的系统设计应注意的问题 ) |& S9 t' F. Z5 E8 f2 _: T
3-3-1系统的高压侧必须仔细设计,防止冷凝积液过多
0 ]+ Y+ G; `# i3-3-2毛细管的长度应能保证系统有较好的过冷与过热度,一般来说,比较好的系统:
& x( O, y- B! U. M' x过热:5-9℃ 名义制冷 " m5 M5 U1 x& ?; A/ ?; [4 L) m
1-5℃ 名义制热
8 g8 T1 K* N7 Q过冷:4-8℃ 名义制冷
. y7 O8 T) d$ e! O5 L0 n& x7 p4-15℃ 名义制热
1 o& c( U2 B' b! O0 b调节过冷和过热的对策:
n9 H% X) E' P) p- C: s1. 过热高,过冷低,充注量低 & `& @. [: f4 P7 W9 ~: s( b1 Y
2. 过热低,过冷高,充注量高
' Q) t1 ~ v0 t$ k. U3. 过热高,过冷高,毛细管长
$ v& K7 P3 ^- k' N- n6 _/ h4. 过热低,过冷低,毛细管短 $ n3 R1 ?% e, V9 B+ b9 ^$ i
5. 过热低,过冷低,蒸发温度低,风量和盘管面积不够 7 J% U( P/ b% l X t# `- B( p
3-3-3毛细管内径与长度选择 " G \% U1 C* X: Q
毛细管内径要适当,长度以大于600mm为宜,但毛细管的长度也要看系统实际设计情况。如果蒸汽的压力损失较大,则毛细管长度也可小于600mm。经验公式:Gg=5400X△PXD2.8XL-0.5
7 Q# H4 Z1 X5 y( V' [+ f6 x* I此式中Gg表示系统质量流量 , K& s6 {# _# E2 M, R% r6 D
P表示压差
/ ?' w" W1 U" W1 XD表示毛细管内径 3 n# T( ?0 f* u) t. u. O
L表示毛细管长度 + y1 u! `1 d; w& b- s" ]1 ]$ G% W
3-4毛细管与充灌量匹配
1 E' Y+ z8 C6 t在实际毛细管与充灌量匹配过程中,存在一些关系。
4 u0 o" ?9 e; C; y: v+ p制冷剂充灌量与吸气压力,排气压力(毛细管长度) & E2 W8 V: H+ a
(1) 制冷剂充灌量增加,毛细管不变,吸排汽压力都会上升,耗功上升,过热度下降,过冷度上升。 % x1 J* c9 f( Y! i( ~
(2)制冷剂充灌量不变,毛细管增加,则吸气压力下降,排气压力增加,吸排气温度上升,耗功增加,过热度上升,过冷度上升。 |
|
|
|
|
|
|
|
|