开利19XL离心机导叶的异常情况
+ q* m4 v: u8 u+ _前两天遇到此离心机,开始故障是经常报压缩机扬程过高,因为有两台.一台是外文操作器,一台是中文操作器,两台都是差不多,主要是扬程高,导叶打不开,刚开机时总要有半小时在调节蒸发器温差,不然的话就会开热气旁通或者造成喘震限制.: R* A: h# b7 W( h0 T9 |1 n
1 ~* y8 ?0 e ^
导叶打不开冷量就上不去,无论怎么办就不行了,就算关掉重新开也没有用,结果查出是导叶电机不动作,他有三根线,中间是回路线一路有7欧姆,一路没有阻值,且电机烫,手不能摸,量电机供电电源有115V,所以判断电机坏了,后联系开利厂家他们说可能不是电机坏,上门来检查将机组配置设定修改,将导叶设置归零,后开机正常了,冷量也上去了.0 R2 H: t: j# r4 b4 [
. d6 t2 w' \: P& n事后想就怪了,就三根线,又有电就不转怎么怪设置的事情呢?$ D1 U r* k6 D$ L3 z3 Z
请此类问题专家解答,以解困惑!期待共同进步 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
我也遇到过,重新归零矫正过就好了,好像是机子保护电路的问题,个人意见。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
扇门马达内部结构和普通电机不一样,
# T3 Q9 @- @1 m# F你测的7欧姆是扇门马达的主绕组,
4 P6 i- u1 m5 q2 \; A4 o, J Z光有115V供电给主绕组,电机是不会动的。# M2 r3 D l" D, P
它要接受电脑板控制,来执行正反转。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
是这个道理,所以到最后开利公司的人过来没怎么看就说不是电机的问题了,看样这个问题是一直存在的,今天我们又过去看了一下,冷量又没有上去了,结果跟他们学将导叶归零问题迎刃而解. |
|
|
|
|
|
|
|
|