发表于 2009-8-10 17:42:28 |只看该作者 |倒序浏览
为什么用冷水机作风柜,无尘车间的温度降不下来?: j4 r" [! n7 [
最近在下组装了一台20HP冷水机供无尘车间风柜用。风柜是客户自己做的。客户说风柜的蒸发器和风机都是按照冷水机20HP做的。无尘车间的面积为320平方米。高为2.5米。现在的情况是:冷水机的出水温度为11.6度,回水温度为12.9度。无尘车间内风管第一第二个出风口能感受到凉风,最后一个就不能感受到凉风。客户说车间降不下温是由于我冷水机制冷量不够。可我的冷水机是两个10HP三菱压缩机。请各位高手指点为什么车间温度降不下来?
+ o6 ]& _3 P' }" G! o. Z$ k) N) \
& p2 h. e1 a6 e' O# u1,是客户车间面积太大?
- y1 P% n/ a# C1 b' t2,是客户风柜蒸发器的问题?
6 [& z* u! {- |  L3,是客户风柜风机的问题?+ T$ Z  t) C$ z- |& E
4,是冷冻水的水质问题?(现在冷冻水很浑浊,跟锈水一样)

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
2#
发表于 2009-8-10 17:42:32 |只看该作者
出风温度和回风温度分别是多少??这是衡量你的组空制冷量的关键啊。。。
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
3#
发表于 2009-8-10 17:42:34 |只看该作者
今天我用表测了出风温度为24度,回风温度为25.5度。出水温度为15度,回水温度为17度。冷冻水水泵为2.2KW,风机为7.5KW.在新风没有完全通过风柜的蒸发器,蒸发器上方有10CM高的间隔。车间内有3台烤箱。风柜的过滤网是不可能堵的,因为是新的。还没有用几天。
& T( c" Y* M8 ~7 p今天我把回水调小了,出水温度为13.5度,回水温度为19度,可回风温度为27度。
/ a- k; F+ P7 ?' z) n% @& k  T现在情况就是这样,现在在下想再增加10HP的冷水机,不知道行不行,请各位同行指点!怎样才能把室温降到24度以下。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
4#
发表于 2009-8-10 17:42:34 |只看该作者
可能原因:
8 @" d! w) L- \7 w/ J! K' n5 `- o1、表冷器的面积不够,热交换不够,根据你的进出水的温差来看,标准出水温服7-9度,回水12-14度,你的出水温度也不行,可以调节出水温度的。
0 q# L7 V# ~/ i6 U$ v2、还可能是设计冷凉达不到要求,表现为,压缩机长时间满负载运行,冷冻水温度下不来。根据你的情况还可能出现风口风量过大的现象。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
5#
发表于 2009-8-10 17:42:36 |只看该作者
冷量不够,在加台设备吧,另外你选的风柜也不够。车间的散热量太大。改造可不必新建,要考虑清楚些。